第一证书

标题: 2014年一级真题上午第4题 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:12
标题: 2014年一级真题上午第4题
[attach]308[/attach]
[attach]307[/attach]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:12
[attach]311[/attach]
[attach]312[/attach]




作者: 天空    时间: 2015-12-10 11:01
占位补充
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-8-18 10:33
这道题给出的40是Cs还是as?我觉得计算到纵向钢筋中心,也就是as比较合理
作者: Luischen    时间: 2016-8-18 11:03
xiaoyoutou 发表于 2016-8-18 10:33
这道题给出的40是Cs还是as?我觉得计算到纵向钢筋中心,也就是as比较合理

《混规》P185、p125~127滴图都是到外皮。《混规》8.3.2第5款,也是指外皮。从工程上也是外皮,因为钢筋直径不相同滴时候,按as很难开料,只能通过保护层厚度来控制。
作者: 建大结构人    时间: 2017-2-7 22:46
本题张庆芳一书算得808而非888感觉张书计算正确 求解释
作者: 奥巴牛    时间: 2017-5-20 19:10
建大结构人 发表于 2017-2-7 22:46
本题张庆芳一书算得808而非888感觉张书计算正确 求解释

张书第一步减40应该为加
第二步未减柱外40。不正确,
作者: 奥巴牛    时间: 2017-5-20 19:11
作者: 奥巴牛    时间: 2017-5-20 19:13
作者: hang6348    时间: 2017-7-13 16:02
lab的计算中为什么ft是取C30的而不是C35的呢?!
作者: jy00812845    时间: 2017-8-4 12:14
hang6348 发表于 2017-7-13 16:02
lab的计算中为什么ft是取C30的而不是C35的呢?!

梁内锚固自然要算梁的ft

作者: yuqiaoping1985    时间: 2018-7-18 10:35
xiaoyoutou 发表于 2016-8-18 10:33
这道题给出的40是Cs还是as?我觉得计算到纵向钢筋中心,也就是as比较合理

我觉得40是这么来的,大题目已知Cs=30mm,这题纵筋是20,as=30+20/2=40mm
作者: qinbingyin001    时间: 2019-5-31 07:25
受拉钢筋锚固长度la计算时,不考虑8.3.2锚固钢筋保护层厚度的修正系数吗?