第一证书

标题: 2014年一级真题上午第5题 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:17
标题: 2014年一级真题上午第5题
[attach]313[/attach]

[attach]314[/attach]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 10:19
[attach]316[/attach]

[attach]317[/attach]

作者: 天空    时间: 2015-12-10 11:01
占位补充
作者: 叶子是谁    时间: 2016-2-29 12:34
还有梁的配置要求,是强条,梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,二,三级不应大于0.35,;梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配置量的比值,二,三级不应小于0.3
作者: tyygy000    时间: 2016-6-6 21:02
本帖最后由 tyygy000 于 2016-6-6 21:05 编辑

这个标注12的通长钢筋是说的梁顶还是梁底,还是顶部架立筋,计算时应不应该算在顶部通长钢筋截面内
作者: 匿名    时间: 2016-6-25 11:06
tyygy000 发表于 2016-6-6 21:02
这个标注12的通长钢筋是说的梁顶还是梁底,还是顶部架立筋,计算时应不应该算在顶部通长钢筋截面内 ...

顶部架立筋
作者: 匿名    时间: 2016-7-2 17:06
根据混凝土规范11.3.7条条文说明的意思,12的钢筋面积也应该算在通长钢筋的面积里面吧?同时这里是二级抗震要求钢筋直径小于14,所以应该是违反了这条吧?
作者: 匿名    时间: 2016-7-2 17:06
不小于14
作者: 马不停蹄    时间: 2016-8-2 11:36
叶子是谁 发表于 2016-2-29 12:34
还有梁的配置要求,是强条,梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,二,三级不应大于0.35,; ...

看提示,已经说了这条了
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-8-2 12:24
指顶部架立筋,不计入通长受力钢筋
作者: etoxp    时间: 2016-8-2 20:40
架立筋面积要计入否?感觉不需要,因为架立筋搭接长度很小。。。
作者: hlbook    时间: 2016-8-24 17:16
各位有算过体积配箍率吗?按C=15mm算,体积配箍率也不符合要求哦
作者: 583581643    时间: 2017-6-15 15:49
这根梁没有配腰筋吗?600高的梁应该要配啊,算不算违反了要求
作者: xiezhenyu170318    时间: 2017-6-15 16:03
hlbook 发表于 2016-8-24 17:16
各位有算过体积配箍率吗?按C=15mm算,体积配箍率也不符合要求哦

梁是面积配筋率,柱才是体积配筋率
作者: Leopardzi    时间: 2018-7-28 17:59
也是没有看明白括号中的两根12是什么意思。
作者: Leopardzi    时间: 2018-7-28 18:03
yuxiang-1124 发表于 2016-8-2 12:24
指顶部架立筋,不计入通长受力钢筋

多谢解答!
作者: Leopardzi    时间: 2018-7-28 18:14
《混规》11.3.7条文说明中写到,沿全长配置一定数量的通长钢筋,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能出现的移动。这里“通长”的含义是保证梁各个部位都配置有这部分钢筋,并不意味着不允许这部分钢筋在适当部位设置接头。
那根据《混规》11.3.7的要求,沿全长底面也应该配置两根通长的纵向钢筋,因为底部有6根25是通长配置,可以理解为这两根通长钢筋已经包含在这6根里面了,并且2根25mm的钢筋也满足了14mm和1/4的要求。所以也不需要在配置两根架立筋了。
之前没有看过平法,感觉细节的地方理解的很不到位。
作者: Leopardzi    时间: 2018-7-28 18:26
Leopardzi 发表于 2018-7-28 18:14
《混规》11.3.7条文说明中写到,沿全长配置一定数量的通长钢筋,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置 ...

顺便补充一下,老朱的抗震里面写到,沿梁全长的顶面和底面的配筋,应优先考虑由纵向钢筋直通(采用机械连接),对梁顶钢筋当直通有困难时,也可考虑将梁顶跨中钢筋与梁顶负筋受力搭接,搭接长度应满足LlE
要求。规定中的2φ14和2φ12可理解为对最少钢筋数量和最小钢筋直径的限制,实际工程中应尽量采用HRB400钢筋。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2