2013年一级真题下午第30题解
作者: coming133    时间: 2016-2-17 10:24
该题的解法,朱总15版的题解过程与上面不同,15版是将2,3层串联后,再与第4层进行比较。不知道哪个更合理?
作者: 图图    时间: 2016-2-29 09:17
应该取串联刚度,看高规规定是转换层与其相邻上层的刚度比,而本题为转换桁架,整一层高度,与普通的框支转换(转换构件在所在转换层有些许区别)。此题解答不出,可采用排除法。
作者: coming133    时间: 2016-2-29 22:00
图图 发表于 2016-2-29 09:17
应该取串联刚度,看高规规定是转换层与其相邻上层的刚度比,而本题为转换桁架,整一层高度,与普通的框支转 ...

不知道做过此类转换桁架实际工程的高手是怎么算的,感觉应该是串联算合理点
作者: liumingqing    时间: 2016-3-2 17:36
高规P177E.0.2直接说按3.5.2-1计算,且是转换层和相邻的上层的侧向刚度比,即第3层与第4层比值,但解答中是2,3层比值不满足,且高规P15页3.5.2-1是针对框架结构,本题为框架核心筒,是否按照附录E的说明,不管结构类型,就按公式3.5.2-1来计算?死抠规范的话,感觉解答还是有点问题
作者: 菜根    时间: 2016-3-17 12:59
liumingqing 发表于 2016-3-2 17:36
高规P177E.0.2直接说按3.5.2-1计算,且是转换层和相邻的上层的侧向刚度比,即第3层与第4层比值,但解答中是 ...

附录E说按3.5.2-1来计算,没说3.5.2-1适用于转换结构,呵呵,有点绕。
作者: liumingqing    时间: 2016-3-19 20:57
菜根 发表于 2016-3-17 12:59
附录E说按3.5.2-1来计算,没说3.5.2-1适用于转换结构,呵呵,有点绕。

还是没明白你说的意思,附录E说按3.5.2-1计算的转换层侧向刚度比,就说明可以用这个公式来计算,也就是适用啊,该条又说的是转换层与其上层,也就是3层与4层的比值啊,不应该是2与3层的比值
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-4-15 01:16
这道题实在是难,看了上面的高手的解答也没想通,规范E.0.2条说按3.5.2-1式计算转换层与相邻上层的侧向刚度比,而本题答案是验算转换层与相邻下层的侧向刚度比,似乎有矛盾。按E.0.3条验算,是满足规范要求的,所以判断B项错误。
作者: lisa    时间: 2016-4-27 11:09
这个答案又问题吧!
作者: 雨枫    时间: 2016-4-27 11:26
我看到这个题的解答感觉纯粹是为了整出个答案瞎扯的
作者: 沉默术士    时间: 2016-4-27 12:03
本帖最后由 沉默术士 于 2016-4-27 12:10 编辑
coming133 发表于 2016-2-17 10:24
该题的解法,朱总15版的题解过程与上面不同,15版是将2,3层串联后,再与第4层进行比较。不知道哪个更合理 ...

如果是考虑串联刚度,为什么考虑2,3层的?不考虑1,2,3一起呢?
作者: coming133    时间: 2016-4-28 14:08
沉默术士 发表于 2016-4-27 12:03
如果是考虑串联刚度,为什么考虑2,3层的?不考虑1,2,3一起呢?

因为它这个第3层都是转换结构,和规范上的附录不太一样
作者: 张学友    时间: 2016-7-8 14:31
liumingqing 发表于 2016-3-2 17:36
高规P177E.0.2直接说按3.5.2-1计算,且是转换层和相邻的上层的侧向刚度比,即第3层与第4层比值,但解答中是 ...

高规P15页3.5.2-1是针对框架结构,同意你的观点,好像有点说不通
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-28 14:41
张学友 发表于 2016-7-8 14:31
高规P15页3.5.2-1是针对框架结构,同意你的观点,好像有点说不通

正文是只适用于框架结构,但是附录E.0.2说明在该情况下可以也按公式3.5.2-1计算。
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-28 14:45
liumingqing 发表于 2016-3-2 17:36
高规P177E.0.2直接说按3.5.2-1计算,且是转换层和相邻的上层的侧向刚度比,即第3层与第4层比值,但解答中是 ...

我也感觉按附录E计算的话2层与3层侧向刚度比不应该与0.6相比较。但是附录E.0.2说了在该条情况下可以按公式3.5.2-1计算,公式套用的还是没问题的
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-28 14:45
菜根 发表于 2016-3-17 12:59
附录E说按3.5.2-1来计算,没说3.5.2-1适用于转换结构,呵呵,有点绕。

什么意思呢,没有理解
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-28 14:46
liumingqing 发表于 2016-3-19 20:57
还是没明白你说的意思,附录E说按3.5.2-1计算的转换层侧向刚度比,就说明可以用这个公式来计算,也就是适 ...

我也觉得你说的对,答案解释的不太合理
作者: 晓迷离    时间: 2016-7-31 17:25
这个H2直接就取17.5吗,17也行?
作者: mhkj1985    时间: 2016-7-31 21:54
晓迷离 发表于 2016-7-31 17:25
这个H2直接就取17.5吗,17也行?

3.5*5=17.5
作者: mhkj1985    时间: 2016-8-1 14:12
coming133 发表于 2016-2-17 10:24
该题的解法,朱总15版的题解过程与上面不同,15版是将2,3层串联后,再与第4层进行比较。不知道哪个更合理 ...

有15版的解题过程没  麻烦贴一下
作者: 马不停蹄    时间: 2016-8-4 15:29
2015版答案
[attach]14187[/attach]

[attach]14188[/attach]

作者: david    时间: 2016-8-11 08:59
看规范的图你们就知道了

作者: sevensxy    时间: 2016-9-1 20:52
还是看不明白为啥二三层串联和四层侧向刚度比,和规范不一致啊
作者: chenghao117    时间: 2017-3-9 13:34
本帖最后由 chenghao117 于 2017-3-9 13:36 编辑

大家有没有人选择验算C选项。
作者: wandaoge    时间: 2017-3-12 10:16
为什么要用串联刚度,规范上没有看到这一条啊?
作者: 潜龙勿用    时间: 2017-6-12 22:37
不理解
作者: phfsll    时间: 2017-6-13 12:57
chenghao117 发表于 2017-3-9 13:34
大家有没有人选择验算C选项。

个人觉得选C,看图B是针对框架结构的,C才是针对框架核心筒的
作者: 春华秋实    时间: 2017-8-2 11:24
这个题题目大题干设置说3层为转换层,有点混淆题意了,如果直接说3层设置 桁架转换构件,按15版的解答,采用二三层串联的刚度,就和高规对上了。看高规附图E,转换层就是转换构件及下面的一层合为转换层,转换层的刚度就是要二三层合并的刚度才对。大侠指点~~
作者: 春华秋实    时间: 2017-8-2 11:26
wandaoge 发表于 2017-3-12 10:16
为什么要用串联刚度,规范上没有看到这一条啊?

串联刚度就是转换层的刚度
作者: 蝈蝈050400408    时间: 2017-8-3 16:45
chenghao117 发表于 2017-3-9 13:34
大家有没有人选择验算C选项。

有 同你解答 哈哈
作者: jz053031    时间: 2017-8-17 14:13
春华秋实 发表于 2017-8-2 11:26
串联刚度就是转换层的刚度

同一层的刚度为串联,上下层的刚度应该是并联吧。
作者: 春华秋实    时间: 2017-8-17 17:06
jz053031 发表于 2017-8-17 14:13
同一层的刚度为串联,上下层的刚度应该是并联吧。

串并联只是一个称呼,具体看计算过程啊。说的是串联,计算就是并联的形式。
作者: 建大结构人    时间: 2017-8-24 21:33

作者: hua04040216    时间: 2017-9-1 16:48
题目蛮有意思
作者: panzhepanzhe    时间: 2018-1-8 09:57
本人结合书本理解,为什么串联二三层。串联二三层的意思是,三层整层看做转换梁,二层看做转换柱。三层因为是桁架结构连接二三层楼板整体刚度大,有点桁架箱形梁的意思。
作者: panzhepanzhe    时间: 2018-1-8 09:58
本人不理解C选项的考虑层高修正的楼层侧向刚度比验算方法是规范哪条的方法?
作者: panzhepanzhe    时间: 2018-1-8 10:26
搞懂了A:E.0.1;   B:E.0.2 3.5.2-1;   C:3.5.2-2;   D:E.0.3
作者: 小伟123    时间: 2018-8-28 10:12
phfsll 发表于 2017-6-13 12:57
个人觉得选C,看图B是针对框架结构的,C才是针对框架核心筒的

转换层在二层及以上时不能用C的方法验算,即使你验算的是合理的,但是方法就不能用,所以直接排除,不用验算,附录E.0.2条
作者: Leopardzi    时间: 2018-10-13 11:11
春华秋实 发表于 2017-8-2 11:24
这个题题目大题干设置说3层为转换层,有点混淆题意了,如果直接说3层设置 桁架转换构件,按15版的解答,采 ...

原来坑在这呢,其他人都没说到重点呢!赞!
作者: sdf521    时间: 2019-7-14 12:21
3层整层均为水平转换构件,水平转换构件加上支撑他的竖向构架才是转换层,因此转换层为3层和支撑3层的2层,所以2.3层刚度串联之后才为转换层的刚度,在与其上层(4层)比较。此题很妙,的确难。对概念要理解很深才行啊,朱总真是高手。