第一证书

标题: 2010年一级真题下午第29题 [打印本页]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:57
标题: 2010年一级真题下午第29题
[attach]4475[/attach]
[attach]4476[/attach]
[attach]4478[/attach]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:58
[attach]4484[/attach]

作者: brook吉    时间: 2015-12-23 11:58
占位补充
作者: liumingqing    时间: 2016-3-8 14:49
本题选择项有错误,地下室无上部结构部分并未超出主楼相关范围,因此抗震等级为一级
作者: liumingqing    时间: 2016-3-8 14:49
张庆芳的解答是正确的
作者: 畅风    时间: 2016-3-8 14:54
张的答案是二级,
作者: 雨枫    时间: 2016-3-8 15:08
题目再多给出一跨就没有争议了
作者: zl0377    时间: 2016-3-8 15:09
同相关范围主楼框架,应为二级
作者: siyoushen    时间: 2016-3-8 15:22
有个疑问:按照《高规》3.9.5条:地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,那么对于该题中的地下室外部结构的抗震等级,是按照上部中的转换框架取,还是按照核心筒取?
作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-8 16:05
这道题是不是答案是不是又问题啊,不按部分框支剪力墙结构判断吗,框只框架不是特一级吗
作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-8 16:43
我又看了看条文规范,本题没有争议,正确答案就是C
作者: zwsrouqiu008    时间: 2016-3-8 20:20
畅风 发表于 2016-3-8 14:54
张的答案是二级,

你的版本是哪年的?我的2013版的是一级
作者: 畅风    时间: 2016-3-9 08:16
zwsrouqiu008 发表于 2016-3-8 20:20
你的版本是哪年的?我的2013版的是一级

2015的
作者: cwz0325    时间: 2016-3-17 22:52
xiaopang666888 发表于 2016-3-8 16:05
这道题是不是答案是不是又问题啊,不按部分框支剪力墙结构判断吗,框只框架不是特一级吗 ...

明明是框架核心筒结构,怎么变成框支剪力墙结构?
作者: bg2016    时间: 2016-6-7 22:07
框架核心筒按二级,框肢按一级,地下室按二级,有疑问的地方主要是地下室,到底按框架核心筒取还是根据3.9.3注二要求按框肢框架取,本人觉得地下室按一级比较合适
作者: xiaopiguhai    时间: 2016-7-7 22:38
我就想知道这道题目当年怎么算对??答案都有问题
作者: nine11_wtg    时间: 2016-8-1 22:31
地下室按框架结构  和主楼框架抗震等级一样,这里主楼框架应为框架核心筒的框架,框架核心筒的框架为二级,故地下室为二级
作者: Luischen    时间: 2017-1-11 10:47
cwz0325 发表于 2016-3-17 22:52
明明是框架核心筒结构,怎么变成框支剪力墙结构?

《高规》3.9.3注2,按框支框架。《高规》10.2.6提高一级抗震构造措施,所以为一级抗震措施,特一级抗震构造措施。
作者: ydsyx    时间: 2018-8-21 12:41
liumingqing 发表于 2016-3-8 14:49
本题选择项有错误,地下室无上部结构部分并未超出主楼相关范围,因此抗震等级为一级 ...

嗯,出题的人本身都没搞明白
作者: ydsyx    时间: 2018-8-21 12:55
ydsyx 发表于 2018-8-21 12:41
嗯,出题的人本身都没搞明白

看了一下2002版高规,按此解题的话就没毛病了,2002高规强调”主楼范围”而不是“主楼相关范围”
作者: shandiansg    时间: 2018-9-22 00:03
本帖最后由 shandiansg 于 2018-9-22 00:11 编辑

根据朱炳寅高规书对第3.9.3条的解释(第92页)
A级高度的带转换层的框筒结构,其“转换框架”和“底部加强区筒体”的抗震等级要按“部分框支剪力墙结构”的规定来取用:
故按老朱的思路:此题应该是
底强区筒体:按“部分框支剪力墙结构”的底部加强区剪力墙,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
转换柱:按“部分框支剪力墙结构”的框支框架,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
地下一层主楼相关范围内”的框架柱:同主楼的框架柱,二级(非转换柱对应的地下室柱)or 一级(转换柱对应的地下室柱);

[attach]24595[/attach]