第一证书

标题: 2010年二级真题上午第9题 [打印本页]

作者: haozhichuan    时间: 2015-12-23 12:15
标题: 2010年二级真题上午第9题
题目
作者: haozhichuan    时间: 2015-12-23 12:16
解答
作者: 锅屋田田    时间: 2016-2-29 12:18
ρν计算结果有误。
作者: tyygy000    时间: 2016-2-29 14:04
haozhichuan 发表于 2015-12-23 12:16
解答

ρν=113×8×(700-60+12)/((700-60)^2×100)=1.43%,不影响验证
作者: civilchenxi    时间: 2016-2-29 14:43
锅屋田田 发表于 2016-2-29 12:18
ρν计算结果有误。

新旧规范对保护层厚度的规定不一样
作者: xuzheng123    时间: 2016-2-29 16:23
新《抗规》中一级柱子轴压比≤0.65
作者: ajg2009    时间: 2016-4-26 10:16
底层柱的加密区的长度可以按图中来理解,按底层柱净高的1/3算是1300mm,但刚性地面上500mm也要加密,因此总的加密区长度为,从基础顶到刚性地面以上500mm,即1100+500=1600mm

作者: etoxp    时间: 2016-5-2 16:12
为什么刚性地面取室内地面,而不取室外地面?
作者: 王恒    时间: 2016-5-28 12:03
按照新规范,ρν应该等于113×8×(700-30*2+12)/((700-30*2-12*2)^2×100)=1.49%
作者: rdw20092010    时间: 2016-6-26 14:43
wk6038 发表于 2016-5-21 22:19
对啊,为什么室内地坪标高为0而不是室外?

仔细想象下规范规定加密区的用意,箍筋加密是为了加强对柱子在嵌固部分延性,因为这个位置弯矩一般很大,塑性铰一般出现在这个区域,一般室外地面无非就是填土及用混凝土做的面层,对柱子起不到嵌固的作用,具体什么情况可以叫做刚性地面,说白了主要是地面的刚度足够大,能起嵌固作用,室外地面显然不能达到这个要求,自然不能从室外地面算起了
作者: zixingvip    时间: 2017-4-20 15:19
ajg2009 发表于 2016-4-26 10:16
底层柱的加密区的长度可以按图中来理解,按底层柱净高的1/3算是1300mm,但刚性地面上500mm也要加密,因此总 ...

请问大神,如果有地梁,仍然这么计算吗?
作者: cqdjyjy    时间: 2017-12-12 21:21
学习了 谢谢大神
作者: 心vs帆    时间: 2018-4-2 21:04
没有什么比一张图,和一段通俗易懂的描述更能解决疑惑的了,谢谢大神!
作者: 洛阳刘德华    时间: 2019-7-18 14:44
1、为什么要+1100呢?±0.000没有说是室内地坪
2、室内外高差0.45没什么用吗?





欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2