第一证书

标题: 混规3.4.3 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 10:49
标题: 混规3.4.3
[attach]333[/attach]

作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-14 21:20
这条,注释1要注意悬臂构件的计算跨度是实际悬臂长度的两倍,记得真题里有考过。
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-15 00:31
对于悬臂构件,只有在计算挠度限值时才取l0=2被悬臂长度,在判断与7 m 9m的关系时,l0不取悬臂长度的2倍
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 10:11
也就是说,对于悬臂构件,挠度限值可以适当放大。
作者: gaoya123    时间: 2016-1-17 23:05
对挠度上有较高要求的构件一般指什么呢?
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 17:14
计算挠度时是否减去起拱的值?
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 17:14
起拱值一般是千分1~3跟挠度差不多的

作者: xslei2008    时间: 2016-1-22 13:54
yxgsnail 发表于 2016-1-21 17:14
计算挠度时是否减去起拱的值?

小注3有说明,要减去。f=f1(计算挠度)-f2(起拱值)-fp(反拱值)。注意:7.2.6条反拱值要乘以2
作者: 半块砖    时间: 2016-1-22 15:11
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:31
对于悬臂构件,只有在计算挠度限值时才取l0=2被悬臂长度,在判断与7 m 9m的关系时,l0不取悬臂长度的2倍 ...

这个观点可有出处?
作者: X红茶F    时间: 2016-1-22 15:39
注1 明确说计算挠度限值时才取2倍l0 。l0就是计算跨度,讲的很清楚了,不需要想太多
作者: 半块砖    时间: 2016-1-26 09:17
半块砖 发表于 2016-1-22 15:11
这个观点可有出处?

虽然规范描述的不明确,但感觉您的观点是错的,悬臂梁的计算跨度L0就是悬臂长度的2倍,在判7m9m时仍按2倍
作者: 半块砖    时间: 2016-1-26 09:20
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:31
对于悬臂构件,只有在计算挠度限值时才取l0=2被悬臂长度,在判断与7 m 9m的关系时,l0不取悬臂长度的2倍 ...

虽然规范描述的不明确,但感觉您的观点不合适,悬臂梁的计算跨度L0就是悬臂长度的2倍,在判7m9m时仍按2倍
作者: cairan92    时间: 2016-1-27 10:25
cairan92 发表于 2016-1-15 10:11
也就是说,对于悬臂构件,挠度限值可以适当放大。

理解了,谢谢;限值没变,计算相比实际要打,所以更严格了。
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-1-27 12:26
较高要求我记得在条文说明里面有。我再提个问题,为什么钢筋混凝土结构采用准永久值计算挠度,而预应力结构采用标准值计算挠度,我觉得应该都是准永久值。才对,因为挠度是一个使用极限状态指标。
作者: xhzjhy811    时间: 2016-1-27 13:19
判7m9m时j是否按2倍,求出处??
作者: 平淡    时间: 2016-4-29 10:42
gaoya123 发表于 2016-1-17 23:05
对挠度上有较高要求的构件一般指什么呢?

考试时 一般题中会明确指出  
对挠度有较高要求 真题中好像见过
作者: 邓尼茨    时间: 2016-4-29 14:44
本来,我理解规范这一条并没有什么争议。
上次无意中在群里问了一句,反而迷惑了。
今天好好研读了下规范,觉得规范已经说的很清楚:“计算悬臂构件的挠度限值时……”而不是说判断悬臂构件类型等
所以说当判断7米和9米的关系时,不放大;当计算w时,才需要放大
至于楼上说,悬臂梁相当于一半的简支梁,所以计算挠度时,放大两倍,这种说法并不妥当。(当然,可以靠此记忆)
他们成两倍关系,仅仅为弹性状态下,计算出的数值为2倍而已
长为L的简支梁,其挠度为FL3/48EI
长为L的悬臂梁,其挠度为FL3/3EI,当L=L/2时候,其值为FL3/24EI,此值为简支梁的两倍。
由以上推断过程也可知,规范的本意为:计算“挠度限值”悬臂梁的L取2L。当判断长度时,不用增大。
作者: 邓尼茨    时间: 2016-4-29 14:53
cairan92 发表于 2016-1-27 10:25
理解了,谢谢;限值没变,计算相比实际要打,所以更严格了。

你这个理解错了。。。

作者: lovebigdog    时间: 2017-2-11 22:46
张庆芳的书中在疑问解答有说明,即“构件类型”按照Lo考虑,“挠度限值”在注1讲的很清楚,此时按照2倍的Lo考虑。
作者: taomin310    时间: 2017-2-28 19:34
计算悬臂挠度限制时:第一列取l0,第二列取2倍l0??有没有官方出处
作者: 铁泥巴    时间: 2017-3-8 23:38
gaoya123 发表于 2016-1-17 23:05
对挠度上有较高要求的构件一般指什么呢?

在我们平时设计工作中,真正要求高的就是吊车梁了,这里所说的较高是针对前面所提构件要适当再控制严格点的
作者: kmeng2013    时间: 2017-3-30 18:07
拿分走过
作者: 波鲁克    时间: 2017-4-20 13:47
学习了 判别构件类型取Lo 计算挠度限值取2Lo
作者: 风雨无阻    时间: 2017-7-13 07:01
兰书里有道题悬挑3.5,判断时按小于7的。预应力用标准值感觉是为了提高预应力构件安全系数。
作者: chaoxianmian    时间: 2018-3-26 11:25
关于悬臂构件的挠度限值计算跨度的问题,大家翻阅下天空条文解析中,混凝土的第2节,上边写的很明白,这个问题朱总的真题解析中也有解答。个人感觉大家讨论此类问题时候建议还是先翻看下资料书比较好
作者: huajiao1983    时间: 2018-7-25 09:47
兰定筠2018年实战训练(第九版),实战训练题六,第14题。悬臂长度3.5m,计算悬臂的挠度限值。按照我的理解,应该根据3.5m的长度,确定其挠度限值为l0/250(对挠度有较高要求),再用7000/250=28mm。但是兰书的答案是,根据7m的长度,来确定限值为l0/300,所以挠度限值为7000/300=23.3mm。到底是我理解错了,还是兰书的答案有误?求各位大神帮帮我。
作者: shandiansg    时间: 2018-9-6 16:40
本帖最后由 shandiansg 于 2018-9-6 19:16 编辑
huajiao1983 发表于 2018-7-25 09:47
兰定筠2018年实战训练(第九版),实战训练题六,第14题。悬臂长度3.5m,计算悬臂的挠度限值。按照我的理解 ...

兰定筠改过答案了,他最早在2016版的书里答案是按3.5m判断类型的【从网上勘误可以看到2017版就已经把这道题的答案给改了】,2018版改成按3.5x2=7m来判断类型了,兰定筠是认为要按2L0来区分的。这好像和主流的意见相左啊?到底以哪个为准呢

[attach]24558[/attach]      
[attach]24560[/attach]

[attach]24559[/attach]








欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2