地下一层底板作为嵌固端时,为什么底部加强部位的高度让然从地下室顶板算起呢,地下一层不需要加强吗?
作者: 刘二蛋    时间: 2017-3-26 16:34
sj2005tb 发表于 2016-7-13 10:28
地下一层底板作为嵌固端时,为什么底部加强部位的高度让然从地下室顶板算起呢,地下一层不需要加强吗? ...

仔细看规范  6.1.10-3
作者: sj2005tb    时间: 2017-4-1 07:57
刘二蛋 发表于 2017-3-26 16:34
仔细看规范  6.1.10-3

你可能没明白我的意思,6.1.10-3我看到了,还看到了342页条纹说明,我问的就是条纹说明里的内容,说明中貌似指底部加强部位和加强部位高度不是一回事?
作者: lvlonghui    时间: 2019-9-26 19:19
sj2005tb 发表于 2017-4-1 07:57
你可能没明白我的意思,6.1.10-3我看到了,还看到了342页条纹说明,我问的就是条纹说明里的内容,说明中 ...

你可能还是没看明白规范