第一证书

标题: 2005年二级真题上午第一题 [打印本页]

作者: 轨迹    时间: 2015-12-23 16:32
标题: 2005年二级真题上午第一题
本帖最后由 轨迹 于 2015-12-23 17:09 编辑

[attach]5260[/attach]

[attach]5261[/attach]

作者: 轨迹    时间: 2015-12-23 16:35
本帖最后由 轨迹 于 2015-12-23 16:41 编辑

[attach]5262[/attach]
作者: 轨迹    时间: 2015-12-23 16:42
占位补充
作者: yyy1666    时间: 2016-2-1 15:32
此题可用q恒〉2.8q活,直接判断恒载起控制作用。还有题中钢筋牌号新规也不适用了。
作者: zr199002    时间: 2016-2-1 16:19
不知道楼主这一题是想问什么啊?
取1m长单位!
作者: bbszhang    时间: 2016-2-26 16:56
需不需要组合检修荷载呢
作者: sunshinechow    时间: 2016-7-25 15:11
张庆芳的真题上,考虑了检修荷载,答案选择了D
作者: Luischen    时间: 2017-1-25 16:55
最让人费解的是上人屋面用2,不上人用0.5,一般楼面用2,他就跑了个1出来。感觉是故意设置陷阱。看图应该用不上人屋面吧。
作者: brook吉    时间: 2017-2-1 19:06
如果题目中已给全条件,当然要按题目的要求解答。
作者: 高瑞    时间: 2017-2-6 14:40
太不清晰了
作者: xuding520    时间: 2017-2-27 14:55
挨个观摩!
作者: gzw321    时间: 2017-3-7 22:14
张清芳的解答跟这个不一样啊
作者: prince2015    时间: 2017-3-27 12:56
Luischen 发表于 2017-1-25 16:55
最让人费解的是上人屋面用2,不上人用0.5,一般楼面用2,他就跑了个1出来。感觉是故意设置陷阱。看图应该用 ...

关于“雨篷活载”:
    ①按《荷规2010》表5.3.1和《网上观点》:一般取“不上人屋面0.5KN/㎡”;
    ②按《荷规2010》表5.3.1注1:”当施工或检修荷载较大时,应按实际情况采用“,本题取”1.0KN/㎡“可能就是这种情况。
作者: Luischen    时间: 2017-3-27 21:21
prince2015 发表于 2017-3-27 12:56
关于“雨篷活载”:
    ①按《荷规2010》表5.3.1和《网上观点》:一般取“不上人屋面0.5KN/㎡”;
     ...

这里1KN/M²应该不是检修。从5.5.1可以知道检修是1KN向下集中力,而且用1KN集中力算得弯矩比1KN/M²大算得的弯矩要大,那么5.3.1注1这个解析就不成立。
作者: Muaheaton    时间: 2017-6-19 09:21
恩,           现在问题是是不是需要考虑检修荷载呢,
作者: Leopardzi    时间: 2018-2-27 17:06
条文说明5.5.1  设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨蓬和预制小梁时,除了第5.3.1条单独考虑屋面均布活荷载外,还应另外验算在施工、检修时可能出现在最不利位置上,由人和工具自重形成的集中荷载。对于宽度较大的挑檐和雨蓬,在验算其承载力时,为偏于安全,可沿其宽度每隔1.0m考虑有一个集中荷载;在验算其倾覆时,可根据实际可能的情况,增大集中荷载的间距,一般可取(2.5~3.0)m。
作者: huazi427    时间: 2018-9-11 16:40
根据《荷规》5.3.1注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;5.5.1条第3款:5.5.1 施工和检修荷载应按下列规定采用:     1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算;     2 对于轻型构件或较宽的构件,应按实际情况验算,或应加垫板、支撑等临时设施;     3 计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆时,应沿板宽每隔2.5m~3.0m取一个集中荷载。这题应该是要考虑检修荷载的!
作者: lincoln    时间: 2019-1-21 13:47
已阅,总结:最好先把恒活荷载的弯矩先求出来,最后再组合,这样方便后面引用;疑惑:是否需要考虑检修荷载。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2