第一证书
标题:
2009年一级真题上午第26题
[打印本页]
作者:
菜根
时间:
2015-12-23 17:35
标题:
2009年一级真题上午第26题
[attach]5320[/attach]
[attach]5321[/attach]
作者:
菜根
时间:
2015-12-23 17:35
[attach]5322[/attach]
作者:
菜根
时间:
2015-12-24 09:21
补充占位
作者:
zr199002
时间:
2016-3-2 20:29
这题的解法觉得有误!题干是非抗震,用钢规7.4.2的话,hb和hc应该是500和390才对啊!除非是抗规8.2.5
作者:
yuxiang-1124
时间:
2016-3-4 15:52
我记得张庆芳的书中关于钢规中这条解释过,应该以抗规的为准。
作者:
cwz0325
时间:
2016-3-12 21:25
该题目按照刚规做题是没有问题的,可详条文说明p254有图例说明hb,hc的取值
作者:
大头
时间:
2016-5-12 09:16
这个应该没有疑问的吧,钢规7.4.2里写了都是腹板的高度,楼主再仔细瞧瞧
作者:
xiaoyoutou
时间:
2016-7-20 13:28
按照钢规4.1.3注的规定,对轧制型钢腹板计算高度取内弧起点间距离。
作者:
一休哥
时间:
2016-7-20 17:25
xiaoyoutou 发表于 2016-7-20 13:28
按照钢规4.1.3注的规定,对轧制型钢腹板计算高度取内弧起点间距离。
一个是腹板高度hb,一个是腹板净高度ho。
作者:
xgp5945
时间:
2017-6-6 19:43
(个人理解)原答案无误。在hc和hb计算中,对于轧制构件,均不应扣除内弧r,理由有二:
一、从规范原文中讲,《钢规》4.1.3条注中明确“计算高度h0”需要扣除内弧r,而第7.4.1条和7.4.2条中文字为“梁腹板高度”和“柱腹板宽度”,均未提及“计算高度”,并且使用的符号是hc和hb,未使用“h0”
二、从节点域计算公式中,轧制内弧r范围内均参与了节点域剪应力的有效抵抗,扣除无道理。
作者:
jianf896886
时间:
2018-6-7 01:43
9.10楼正解,哎,看来自己看的还是不到位啊。。。。。。。。。。
欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/)