作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-3-23 09:36
第一条中,底部加强部位的弯矩设计值的增大系数为什么比其他部位的弯矩设计值的增大系数小?
作者: river_    时间: 2016-3-23 11:11
首先,特一级是一级的补充;
其次,抗规6.2.7条文说明,这样做可迫使在墙根出现塑性铰而不是在其它位置。
作者: dingjieyi    时间: 2016-4-1 22:01
保证塑性铰在底部。
作者: tyygy000    时间: 2016-6-26 18:05
3款配箍特征值是在什么基础上放大
作者: shadowldy    时间: 2016-8-6 12:24
在一级的基础上增加
作者: elsan1422    时间: 2017-10-13 14:21
请问这一条的第一款,短肢剪力墙非底部加强区的剪力设计值放大系数如何理解?是在7.22条规范的基础上再放大1.4么?