第一证书

标题: 木结构4.2.7 [打印本页]

作者: zhaodongli    时间: 2015-12-24 10:55
标题: 木结构4.2.7
《木结构设计规范》挠度限值



作者: 张学友    时间: 2016-3-1 16:53
这里的挠度取值为何与计算跨度无关?
作者: 张学友    时间: 2016-3-1 16:55
《混凝土规范》3.4.3都是l0/250,这里为何是1/250?
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-1 16:58
张学友 发表于 2016-3-1 16:55
《混凝土规范》3.4.3都是l0/250,这里为何是1/250?

混凝土结构扰度受裂缝影响,木结构会好一些
作者: 张学友    时间: 2016-3-1 17:04
卧薪尝胆 发表于 2016-3-1 16:58
混凝土结构扰度受裂缝影响,木结构会好一些

额,我的意思是把木结构的挠度计算出来以后还需要除以计算跨度么?
作者: 张学友    时间: 2016-3-1 17:06
卧薪尝胆 发表于 2016-3-1 16:58
混凝土结构扰度受裂缝影响,木结构会好一些

《混凝土规范》3.4.3都是L0/250,这里为何是1/250? 一个要算计算跨度,一个不算,这个差别有点大呀
作者: miss_moonshow    时间: 2016-3-12 17:09
张学友 发表于 2016-3-1 17:06
《混凝土规范》3.4.3都是L0/250,这里为何是1/250? 一个要算计算跨度,一个不算,这个差别有点大呀 ...

条文中确实是分之1,但是结合P155条文说明可以看出,应该为l/250分子应该为受弯构件的计算跨度!
作者: zl0377    时间: 2016-3-12 17:38
13年14年二级考试都有涉及,的确是L/250,而不是1/250。规范的小小bug。
作者: 张学友    时间: 2016-3-14 10:34
miss_moonshow 发表于 2016-3-12 17:09
条文中确实是分之1,但是结合P155条文说明可以看出,应该为l/250分子应该为受弯构件的计算跨度! ...

嗯,是的,我也看了条文解释,觉得1/200中1应该表示跨度,而不是数字1
作者: 张学友    时间: 2016-3-14 10:35
zl0377 发表于 2016-3-12 17:38
13年14年二级考试都有涉及,的确是L/250,而不是1/250。规范的小小bug。

额,我一直在困惑这个问题,又不敢质疑规范的权威性,现在明白了,感谢解答!




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2