第一证书

标题: 2005二级真题下午第39题 [打印本页]

作者: aaaaaaaa0204    时间: 2015-12-24 14:26
标题: 2005二级真题下午第39题
[attach]6272[/attach][attach]6273[/attach]

作者: ssg    时间: 2017-3-25 18:15
图片为张庆芳书中解答:(标红的两个问题,请网友解答一下)
作者: Luischen    时间: 2017-3-25 21:10
ssg 发表于 2017-3-25 18:15
图片为张庆芳书中解答:(标红的两个问题,请网友解答一下)

第一个问题,无论顶和底都是942。第二个问题,在《高规》6.3.5(p65)
作者: ssg    时间: 2017-3-26 11:28
Luischen 发表于 2017-3-25 21:10
第一个问题,无论顶和底都是942。第二个问题,在《高规》6.3.5(p65)

第一个问题  高规6.3.2 4款"当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm" 我问的是纵向钢筋应包括受拉筋和受压筋即全部纵筋,为何答案中只计入受拉筋?
第二个问题正解
作者: Luischen    时间: 2017-3-27 20:47
ssg 发表于 2017-3-26 11:28
第一个问题  高规6.3.2 4款"当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm" 我问的是纵 ...

顶筋或底筋
作者: prince2015    时间: 2017-3-30 11:30
Luischen 发表于 2017-3-27 20:47
顶筋或底筋

《抗规2010》6.3.3条3款:“梁端纵向受拉钢筋...”。
作者: prince2015    时间: 2017-7-20 10:12
本帖最后由 prince2015 于 2017-7-20 10:57 编辑
Luischen 发表于 2017-3-25 21:10
第一个问题,无论顶和底都是942。第二个问题,在《高规》6.3.5(p65)

1、关于“加密区箍筋配筋率的限值”:
    (1)个人认为:加密区箍筋配筋率≥沿梁全长箍筋配筋率的2倍≥(0.28ft/fyv)×2=0.163%×2=0.326%;
    (2)理由:《高规2010》6.3.5条5款、《朱炳寅:高规应用与分析》、《施岚青:多高层混凝土结构专题精讲》P99。
2、关于“环境类别未知时,混凝土保护层c的取值”:   
    (1)是按常见的最低环境类别“”二a类”,取c=25mm,则as=25+(20+8)/2=39mm?
    (2)《张庆芳2017》取as=38mm,《施岚青:多高层混凝土结构专题精讲》取as=40mm。








作者: 刘二蛋    时间: 2018-4-6 19:48
ssg 发表于 2017-3-26 11:28
第一个问题  高规6.3.2 4款"当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm" 我问的是纵 ...

肯定是单侧