第一证书
标题:
2011年一级真题下午第25题
[打印本页]
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:16
标题:
2011年一级真题下午第25题
本帖最后由 yyy1666 于 2015-12-25 22:21 编辑
2011年一级真题下午第25题
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:16
本帖最后由 yyy1666 于 2015-12-25 22:22 编辑
1
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:17
本帖最后由 yyy1666 于 2015-12-25 22:23 编辑
补充占位
作者:
lshuxuwin
时间:
2016-6-25 21:39
裙房该柱为何在主楼的相关范围内呢?
作者:
hnkanzi
时间:
2016-7-5 10:04
裙房的抗震等级三级怎么来的,8度,18m,按框架结构是二级。8度核心筒框架一级,哪里不对了?
作者:
hnkanzi
时间:
2016-7-5 10:09
lshuxuwin 发表于 2016-6-25 21:39
裙房该柱为何在主楼的相关范围内呢?
裙房是框架剪力墙,看错了。
作者:
xiaopiguhai
时间:
2016-8-5 22:39
顶层不是不需要强柱弱梁调整
?
作者:
still_world
时间:
2017-3-20 10:39
lshuxuwin 发表于 2016-6-25 21:39
裙房该柱为何在主楼的相关范围内呢?
抗规6.1.3条纹说明,相关范围是20m
作者:
still_world
时间:
2017-3-20 10:41
xiaopiguhai 发表于 2016-8-5 22:39
顶层不是不需要强柱弱梁调整
?
顶层是不考虑强柱弱梁调整,题目考的是强剪弱弯调整
作者:
尼卡
时间:
2017-7-4 16:44
本帖最后由 尼卡 于 2017-7-4 16:46 编辑
高规3.9.6条的主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施。是不是意味着算主楼构件的时候要再加强一下?
作者:
panzhepanzhe
时间:
2017-12-28 10:21
强柱弱梁:强柱弯矩。强剪弱弯:强梁、柱剪力。顶层框架:不考虑强柱弱梁,考虑强剪弱弯。主楼相关范围:3跨,20m。
作者:
zwj过注册
时间:
2018-3-11 13:52
裙房的抗震等级是按照抗规查的
作者:
苗园
时间:
2018-10-13 14:19
剪力计算值为125,怎么知道是标准值?设计值?
作者:
ssg
时间:
2019-4-23 21:03
柱底端M为何不能直接按强柱弱梁乘弯矩增大系数1.2?
作者:
cuiduoao
时间:
2019-4-28 16:21
很好的资料
欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/)