第一证书
标题:
2011年一级真题下午第28题
[打印本页]
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:39
标题:
2011年一级真题下午第28题
2011年一级真题下午第28题
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:39
1
作者:
yyy1666
时间:
2015-12-25 22:40
补充占位
作者:
liumingqing
时间:
2016-3-7 19:36
这一层的第3轴为全落地剪力墙,验算落地剪力墙时应该不乘以增大系数啊,4,5轴才需要乘以放大系数吧
作者:
谁与争锋
时间:
2016-3-7 20:48
题目说了由不落地剪力墙传来......
作者:
晓迷离
时间:
2016-7-31 17:34
规范E.1.2Vf注释里验算落地剪力墙时不考虑此项增大系数
Vf本身就是不落地剪力墙传到落地剪力墙的剪力设计值,我觉得此处不应该放大
作者:
xiaopiguhai
时间:
2016-8-5 22:41
v 的限值为啥不考虑?
作者:
lisa
时间:
2016-8-15 15:40
我也觉得不应该放大,但是出题的人都没勘误,不知道这个到底是否要放大。
作者:
sevensxy
时间:
2017-5-13 08:13
缺少最后一步,验算最小配筋率
作者:
wandaoge
时间:
2017-5-25 12:22
转换楼板和作为嵌固端的地下室顶板的厚度和配筋率是不是一样?
作者:
woaitu2011
时间:
2018-7-14 22:05
非常好的题目、、