第一证书

标题: 2012年一级真题上午第12题 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-26 11:11
标题: 2012年一级真题上午第12题
2012年一级真题上午第12题

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-26 11:12
第12题答案
作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-26 11:12

有问题的欢迎大家参与讨论
作者: tyygy000    时间: 2016-5-9 15:11
这题应该还要验算全部纵向受力钢筋的最小配筋率吧
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-6-6 13:51
应该验算0.75%(框架的抗震等级为二级)的一半。

补充内容 (2016-8-10 15:21):
应该是1.05%一半,抗震构造措施的抗震等级一级
作者: lcbm2009    时间: 2016-7-17 08:45
珠郎峰 发表于 2015-12-26 11:12
第12题答案

这个题就是相当于压弯构件的配筋计算,为什么不能直接用M来算配筋?必须要用Ne来算?如果是梁的压弯则可以用M来算?
作者: ChengJC    时间: 2016-7-20 15:11
这里的压力和弯矩就是针对构件截面的形心来说,这里是针对钢筋受拉合力点求平衡,所以这里的弯矩就是Ne,而不是M。只要是压弯构件,无论梁柱,都是这个原理。
作者: tyu30422    时间: 2016-7-26 10:11
lcbm2009 发表于 2016-7-17 08:45
这个题就是相当于压弯构件的配筋计算,为什么不能直接用M来算配筋?必须要用Ne来算?如果是梁的压弯则可 ...

概念不清。。。
作者: lcbm2009    时间: 2016-8-1 09:13
本帖最后由 lcbm2009 于 2016-8-1 09:28 编辑
tyu30422 发表于 2016-7-26 10:11
概念不清。。。


这个问题一直没想明白,求指点一下,,,,7楼说的应该是对的吧
作者: lcbm2009    时间: 2016-8-1 09:31
ChengJC 发表于 2016-7-20 15:11
这里的压力和弯矩就是针对构件截面的形心来说,这里是针对钢筋受拉合力点求平衡,所以这里的弯矩就是Ne,而 ...

谢谢  多谢回复
作者: 匿名    时间: 2016-8-24 15:55
xiaoyoutou 发表于 2016-6-6 13:51
应该验算0.75%(框架的抗震等级为二级)的一半。

补充内容 (2016-8-10 15:21):

抗震构造措施的抗震等级为二级吧
作者: rain19870824    时间: 2016-8-24 15:56
xiaoyoutou 发表于 2016-6-6 13:51
应该验算0.75%(框架的抗震等级为二级)的一半。

补充内容 (2016-8-10 15:21):

抗震构造措施的抗震等级为二级吧
作者: rain19870824    时间: 2016-8-27 12:40
xiaoyoutou 发表于 2016-6-6 13:51
应该验算0.75%(框架的抗震等级为二级)的一半。

补充内容 (2016-8-10 15:21):

8度0.3g,丙类,III类场地,房屋高度22.5m,框剪结构的框架,你再查下抗规3.3.3条,和6.1.2条,应该还是二级,就算考虑表6.1.2注2,那也要综合判断,但本题没给判断的条件
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-8-27 21:04
rain19870824 发表于 2016-8-24 15:56
抗震构造措施的抗震等级为二级吧

对了,确实是二级




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2