第一证书

标题: 山区风荷载修正系数的确定? [打印本页]

作者: jiangsujiegou    时间: 2015-12-27 13:08
标题: 山区风荷载修正系数的确定?
问一下,山区建筑物的修正系数,同一标高的修正系数怎么线性插法?



作者: 笨笨123    时间: 2015-12-27 20:07
不知道这个是不是你想要的答案?

作者: Luischen    时间: 2015-12-27 20:19
本帖最后由 Luischen 于 2015-12-28 11:25 编辑

可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细。书名、版本和页码都有了,希望大家养成翻书滴习惯,现在补图是2013年版滴,题目跟我说滴那一题是一样滴:[attach]7522[/attach]
作者: 马不停蹄    时间: 2015-12-28 10:02
Luischen 发表于 2015-12-27 20:19
可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细 ...

把题目的截图补发上来,补好了联系我给你加分
作者: jiangsujiegou    时间: 2015-12-31 11:02
就是刚才Luischen发的这个题目,现在已经会做了,谢谢,大家辛苦了,非常感谢你们
作者: hj19851015    时间: 2016-1-11 13:44
Luischen 发表于 2015-12-27 20:19
可以参考施岚青《注册结构工程师专业考试应试指南》2014版上册p88 例1.5.19 这个题目解答详细。书名、版本 ...

这位朋友,你这个引用的规范是老规范了,请更新一下规范,免得看着吃力啊
作者: 马不停蹄    时间: 2016-1-11 21:19
注意和联系抗震规范4.1.8也有一个山区放大系数
作者: 珠珠    时间: 2016-2-16 17:28
hj19851015 发表于 2016-1-11 13:44
这位朋友,你这个引用的规范是老规范了,请更新一下规范,免得看着吃力啊 ...

新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN/m2
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-20 21:05
珠珠 发表于 2016-2-16 17:28
新荷载规范查表8.2.1,B类,距离地面20,风压高度变化系数为1.23,所以E处的风压为0.35x1.23x1.4=0.60kN ...

1.4的系数还是不对吧,求E处时、高度Z已经变为20米;而之前的1.4还是按照地表来的
作者: rain19870824    时间: 2017-4-23 17:58
路在脚下 发表于 2016-3-20 21:05
1.4的系数还是不对吧,求E处时、高度Z已经变为20米;而之前的1.4还是按照地表来的 ...

同意你的看法,修正系数与建筑物计算位置离地面高度z有关的,计算房屋顶部和地面处肯定是不一样的




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2