此条有一疑问处就是SGE中 注明 有吊车时 尚应包括悬吊物重力标准值的效应,而根据表5.1.3条 求重力荷载代表值的时候 起吊重物的荷载是按照组合值考虑的 这两处的不同应该如何理解  
作者: tenggeli181    时间: 2016-1-9 22:51
针对该问题 咨询过张庆芳老师  表5.1.3注说 硬勾吊车的吊物荷重较大时,组合值系数应该按实际情况采用 张老师理解为此处是给予设计师自由裁量权 如果吊车频繁使用且经常达到最大值,可以取较大的值  即取最大吊重 是偏于保守和安全的
作者: 静儿    时间: 2016-2-25 16:46
本条中对于“水平(竖向)地震作用标准值的效应”解释中,提出”尚应乘以相应的增大系数或调整系数“。不知道具体应该什么情况下乘,条文说明中列举了需要乘的几种情况,具体对应规范上哪条呢?例如他说”抗震墙底部加强部位的剪力的增大系数“,是不是对应抗规6.2.8条呢?迷惑
作者: yxgsnail    时间: 2016-2-25 16:57
静儿 发表于 2016-2-25 16:46
本条中对于“水平(竖向)地震作用标准值的效应”解释中,提出”尚应乘以相应的增大系数或调整系数“。不知 ...

6.2.8是构件的调整,标准值得增大系数就是5.4.1表格
作者: 442983252    时间: 2016-2-25 17:00
静儿 发表于 2016-2-25 16:46
本条中对于“水平(竖向)地震作用标准值的效应”解释中,提出”尚应乘以相应的增大系数或调整系数“。不知 ...

就是对应的每个章节的  内力调整
作者: 上善若水    时间: 2016-2-25 17:40
静儿 发表于 2016-2-25 16:46
本条中对于“水平(竖向)地震作用标准值的效应”解释中,提出”尚应乘以相应的增大系数或调整系数“。不知 ...

突出屋面的小建筑调整是抗规5.2.4的内容;天窗架是抗规9.1.9、9.1.10的内容;高低跨厂房交接处的柱子是抗规J.2.4的内容;框架柱为抗规6.2的内容;底框结构是砌规10.4.3的内容,关于底框的抗震墙底部加强的剪力增大系数按砌规10.4.3条的条文解释,只建议按照一般部位抗震墙进行强剪弱弯的调整。总体来说这个增大系数就是为了实现结构的“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件及强柱根的”设计概念。

补充内容 (2016-3-10 16:52):
这里的理解有误,本条规范的增大系数不是“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件及强柱根的”增大系数。详见《高规》P260。
作者: 静儿    时间: 2016-2-25 18:47
上善若水 发表于 2016-2-25 17:40
突出屋面的小建筑调整是抗规5.2.4的内容;天窗架是抗规9.1.9、9.1.10的内容;高低跨厂房交接处的柱子是抗 ...

多谢,忘记还有砌规上的
作者: tyygy000    时间: 2016-2-26 10:50
本帖最后由 tyygy000 于 2016-2-26 10:51 编辑
静儿 发表于 2016-2-25 16:46
本条中对于“水平(竖向)地震作用标准值的效应”解释中,提出”尚应乘以相应的增大系数或调整系数“。不知 ...

参见这条

作者: tyygy000    时间: 2016-2-29 15:46
问一下,对风荷载敏感的建筑是指那些建筑,烟囱这些吗,在哪有详细说明,另外关于风荷载关联个《高规》中乘以系数的知识点,4.2.2,大于60m为对风敏感的高层
作者: quietxu    时间: 2016-3-4 17:19
兰书P105有汇总,不过还需要自己具体理解掌握!


作者: cdrc1991    时间: 2017-8-22 14:51
quietxu 发表于 2016-3-4 17:19
兰书P105有汇总,不过还需要自己具体理解掌握!

多谢分享。其中第⑩和第⑫项的括号里面的条文条款应该没错 不需要修改,注意与括号前的文字相匹配