第一证书

标题: 2012年一级真题上午第34题 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 20:20
标题: 2012年一级真题上午第34题
2012年一级真题上午第34题

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 20:20
第34题答案
作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 20:20
有问题的欢迎大家参与讨论
作者: 家宝    时间: 2016-3-2 22:29

张庆芳的解答与老朱的解答不一样

作者: 心灵小路    时间: 2016-3-23 23:12
刚做到这题,也是按张庆芳的方法,按洞口影响系数解的答案为D。为什么跟住建部朱总的答案差别这么大?完全不是一个思路呢?
作者: zyz1986x    时间: 2016-3-24 09:17
以老朱的为准吧。和老朱不一样的作为一种参考。
作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-24 10:33
张庆芳的解法引入了墙段洞口影响系数
作者: Luischen    时间: 2016-3-24 11:36
家宝 发表于 2016-3-2 22:29
张庆芳的解答与老朱的解答不一样

我只能说这个是依据朱炳寅《抗规》7.2.3条(P363)最下一行,即第4大点第4小点:“门洞两侧应分为不同墙段”。所以就有他自己滴题解,分2段墙。张庆芳是依据《抗规》7.2.3注2里面,h(洞)除以h(层高)=2600/3600少于0.8,所以用了折减公式。最后答案就不一样。
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-3-26 14:00
今年不是老朱做命题组专家的话,如果再按老朱的解法,新的命题组不认可。我觉得是不是按抗规的解法比较稳妥?毕竟我们最主要的依据是规范。
作者: 睡懒觉    时间: 2016-5-4 09:36
大家都问的是高深的问题,小弟问一下比较弱爆的问题吧,一直校不准,墙B的宽度 =620+120么?墙A的宽度不是应该等于6600-620-1000+120=5100么?
作者: lisa    时间: 2016-5-4 11:21
我怎么觉得张的答案更好理解呢?我做的时候也是直接按张的做法做的。朱的答案我不太能想到。
作者: tyygy000    时间: 2016-5-10 10:38
睡懒觉 发表于 2016-5-4 09:36
大家都问的是高深的问题,小弟问一下比较弱爆的问题吧,一直校不准,墙B的宽度 =620+120么?墙A的宽度不是 ...

墙B=620,认真看图示。墙A=6600+240-620-1000=5220
作者: liumingqing    时间: 2016-5-23 16:09
这题如果严格按照规范来,老朱的更正确些,兰定筠改变此题的时候加了构造柱的,规范也说了对设置构造柱的小开口墙可以按毛截面计算,本题并未提到构造柱,不知是否这样来理解
作者: 谁与争锋    时间: 2016-5-23 18:59
老朱简化灵活运用,考上没人能想到
作者: liumingqing    时间: 2016-5-24 08:56
这题按照那种解法准确些?
作者: zhuwg    时间: 2016-5-24 09:07
本帖最后由 zhuwg 于 2016-5-24 09:08 编辑
liumingqing 发表于 2016-5-24 08:56
这题按照那种解法准确些?

没什么争议 老朱解答吧严格按规范讲,兰和张的解法需要该墙体有构造柱?

一般来说都有n个构造柱吧

作者: fqqyaya    时间: 2016-5-24 17:56
抛开规范中说的构造柱墙体,从刚度的串并联,我认为老朱这个做法没问题,如果题目中明确交代了构造柱开口墙,应该先用开动率去判断,只有超过0.3时,用刚度叠加原理合理些
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-5-27 09:18
我还是觉得张庆芳得是按照规范解释的,比较稳妥一些
作者: 匿名    时间: 2016-7-27 12:48
正好真题做到这里,老朱的《抗》书中也说到建议表7.2.3仅适用于窗洞,门洞时门洞两边应分为不同墙段。这里他和抗规是不太一样的。
不过抗规7.2.3条文里也说该表仅适用于带构造柱的小开口墙段,这个题目中没说带不带构造柱,只能当不带构造柱算了,但是实际项目中肯定是有构造柱的。
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-8-16 10:33
睡懒觉 发表于 2016-5-4 09:36
大家都问的是高深的问题,小弟问一下比较弱爆的问题吧,一直校不准,墙B的宽度 =620+120么?墙A的宽度不是 ...

按题干反推的话,该类题应该是取的墙的最外边的长度作为计算长度来算的
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-8-16 10:35
门窗洞边的小墙段,这里的小墙段的临界长度是多少,哪里有说明呢?
作者: wiseowl    时间: 2016-8-16 18:08
Luischen 发表于 2016-3-24 11:36
我只能说这个是依据朱炳寅《抗规》7.2.3条(P363)最下一行,即第4大点第4小点:“门洞两侧应分为不同墙 ...

个人认为老朱之所以这样解答是因为题目条件中没有说设置构造柱,故不按照《抗规》中的洞口影响系数考虑
作者: Luischen    时间: 2016-8-17 15:34
wiseowl 发表于 2016-8-16 18:08
个人认为老朱之所以这样解答是因为题目条件中没有说设置构造柱,故不按照《抗规》中的洞口影响系数考虑 ...

《抗规》7.2.3第2款,说了2个条件:“1按门窗口划分;2对设置构造柱的小开口墙段按毛墙面计算的刚度”,何根据开洞率乘以表7.2.3的墙段洞口影响系数。大白话就是有构造柱滴门墙洞计算刚度滴时候可以用表7.2.3。《抗规》条文说明(P367)7.2.3第3段话,也解析了有构造柱滴来历。朱炳寅《抗》P362~363,里面也是根据他对《抗规》7.2.3条理解,就是说他也是知道只要设置构造柱。所以说本题也隐含了小开口墙段设置了构造柱。只是题干没有说明白,但是如果没有构造柱也不能按规条计算了,所以就不说了,都按有构造柱滴来了。
作者: jz053031    时间: 2017-8-8 15:26
睡懒觉 发表于 2016-5-4 09:36
大家都问的是高深的问题,小弟问一下比较弱爆的问题吧,一直校不准,墙B的宽度 =620+120么?墙A的宽度不是 ...

是的,张庆芳书上的620标注从轴线开始的。这儿是从墙边开始标注的。
作者: sdf521    时间: 2019-9-9 09:39
朱总解答没问题,没有明确说有构造柱的按毛截面计算 那么就应该是老朱这个解法 如果说设置了构造柱 按毛截面计算 那么就是张老师的解法了





欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2