规范这条理解起来不难,计算也简单,对于图a、图b中的几条线和范围,有几个简答问题:
1、FL-柱所承受的轴向压力设计值的层间差值建筑柱顶冲切破坏椎体范围内板所承受的荷载设计值,对于柱顶冲切破坏椎体范围,该取柱宽(长)+2h0,还是柱宽(长)+2h?是图中的线4吗?
2、当有预应力时,取两个方向混凝土有效预应力长度的加权平均值,当只有一侧有预应力时,怎么加权?当加权平均值不在1.0~3.5范围时,要不要取边界值,即1.0或者3.5?详见双喜自编题目8、9。
3、局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,要不要考虑按45度扩散到板顶(底)?
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-1-28 12:59
1.是
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-1-28 13:04
1.是图中线4,加2h0         2,只有一个方向有预应力,预应力为0,然后加权计算。不过这块考试一般无预应力。    3,直接是矩形的长短边比,不用加的。   以上纯属个人理解。
作者: 畅风    时间: 2016-1-29 08:25
该条条文的这几句话怎么理解?
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-31 17:29
eastwoodonly 发表于 2016-1-28 10:45
规范这条理解起来不难,计算也简单,对于图a、图b中的几条线和范围,有几个简答问题:
1、FL-柱所承受的轴 ...

1.取柱宽(长)+2h0,是图中的线4;2.不懂,3.不用考虑
作者: fzshenhao    时间: 2016-2-16 12:09
对几个简答问题的回答:
1、对于柱顶冲切破坏椎体范围,该取柱宽(长)+2h0,是图中的线4,规范中明确了4-冲切破坏锥体的底面线。
2、当有预应力时,取两个方向混凝土有效预应力长度的加权平均值,当只有一侧有预应力时,对单向预应力板,暂不考虑,当加权平均值不在1.0~3.5范围时,要取边界值,即1.0或者3.5。
3、局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,不需要考虑按45度扩散到板顶(底),规范在解释Um时表明局部荷载和集中反力作用面积就是图中阴影部分。

作者: ystar    时间: 2016-3-28 23:59
畅风 发表于 2016-1-29 08:25
该条条文的这几句话怎么理解?

划线部分我也不清楚,能有高手画一个简单的示意图就好了
作者: bbszhang    时间: 2017-7-26 11:00
请问当有洞口时,6.5.1-3式中计算截面周长的取值要不要考虑6.5.2条洞口折减?
作者: fzwtomb    时间: 2017-10-10 15:31
对于柱顶冲切破坏椎体范围,该取柱宽(长)+2h0,是图中的线4,规范中明确了4-冲切破坏锥体的底面线,这个知识点今年就考了!
作者: 小杰    时间: 2019-2-27 12:31
bbszhang 发表于 2017-7-26 11:00
请问当有洞口时,6.5.1-3式中计算截面周长的取值要不要考虑6.5.2条洞口折减? ...

我觉得是要的,但是没找到依据,找到了再分享