第一证书

标题: 5.3.8条 [打印本页]

作者: zzh123456    时间: 2015-12-10 14:10
标题: 5.3.8条
[attach]519[/attach][attach]520[/attach]

作者: liwencrcc    时间: 2016-3-15 11:04
有个疑问咨询下高手,柱间支撑或平联,可以看做是减小受压构件长细比的杆件,那除了满足5.3.8长细比的要求外,其刚度本身是不是应与立柱有一定的比例关系,才能起到减小立柱长细比的要求,这个在哪本规范中有提到呢?
作者: tutuanzhi    时间: 2016-3-23 13:31
类似钢结构规定缀板线刚度与分支线刚度比值吧
作者: wangsongczf    时间: 2018-2-1 11:24
本帖最后由 wangsongczf 于 2018-2-1 11:25 编辑

答复二楼:一般柱间支撑和水平支撑是靠承受拉力来对柱平面外进行约束。 而刚柱刚度算长细比的时候 用回转半径来进行体现
个人意见 仅供参考
作者: 心vs帆    时间: 2018-5-8 20:12
请大神指教一下,主2怎么理解啊?什么时候用最小回转半径,什么时候又不用?请简明的说一下,谢谢。
作者: z6p    时间: 2018-5-8 20:58
心vs帆 发表于 2018-5-8 20:12
请大神指教一下,主2怎么理解啊?什么时候用最小回转半径,什么时候又不用?请简明的说一下,谢谢。 ...

简单的说当角钢无联系时,压力失稳是沿着最小回转半径,当角钢用缀条联系时候绕最小回转半径收到约束不能失稳就绕平行轴失稳。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2