第一证书

标题: 荷载8.3.1 [打印本页]

作者: PASS    时间: 2016-1-5 15:05
标题: 荷载8.3.1
《荷规》第34页,表8.3.1中第二项:
当a=30度时,us=0.0;但备注2,说us的绝对值不小于0.1;该如何理解?

作者: zuamanda    时间: 2016-1-5 15:12
这个不小于0.1是针对角度在15~30°和30~60°的情况吧,也就是说线性插值的值不能小于0.1
作者: slienfish    时间: 2016-1-5 15:41
先按角度查表,如果得到的值绝对值小于0.1则取为0.1或-0.1。同理,30°时按表查得0,最后取为0.1
作者: zuamanda    时间: 2016-1-5 15:44
slienfish 发表于 2016-1-5 15:41
先按角度查表,如果得到的值绝对值小于0.1则取为0.1或-0.1。同理,30°时按表查得0,最后取为0.1 ...

额,所以30°时取0.1,受教了,平时没注意这么细
作者: chenkunyao    时间: 2016-1-5 16:57
zuamanda 发表于 2016-1-5 15:44
额,所以30°时取0.1,受教了,平时没注意这么细

是这个意思吗   明明那个表中写的是30度时取0,现在仅仅因为一个注,就把30度时取成0.1了吗?这个理解对吗?一般情况原文要比注释更有约束力吧?
作者: zzloong    时间: 2016-1-5 17:06
体形系数仅代表平均风压的大小。当体形系数为0时,根据风荷载计算公式将得出风荷载为0,折明显不符合实际。所以才有注2一说。
作者: PASS    时间: 2016-1-5 17:35
当a=30度时,us=0.0?  =0.1?  =-0.1? 究竟取哪个?

作者: tenggeli181    时间: 2016-1-5 21:37
取0.1
作者: enda406    时间: 2016-1-5 21:47
此规定在2006版荷载规范中没有,2012版规范中考虑到屋面保持一定的正压或负压设定了一个下限值。此处插值时,按照30度为0来插值,但是如果插值绝对值小于0.1,则取为0.1,如果为30度,取为0.1
作者: 绿茶人生    时间: 2016-1-6 09:27
我支持30度角取值0.1的说法。
不然29.9度30.1度怎么取?
30度取0只是计算内插用的。
内插所得绝对值还是要和0.1去比较。
提这个问题说明楼主看得蛮细的,向你学习。
作者: cairan92    时间: 2016-1-6 16:00
绿茶人生 发表于 2016-1-6 09:27
我支持30度角取值0.1的说法。
不然29.9度30.1度怎么取?
30度取0只是计算内插用的。

支持30°取0.1;但是按取值的变化,是否应该29.9°取-0.1,而30.1°取0.1,这样?
作者: davidjh2008    时间: 2016-1-6 23:46
支持30度取值0.1,表格中30度为0仅仅是为了方便插值
作者: hang6348    时间: 2016-1-8 15:33
slienfish 发表于 2016-1-5 15:41
先按角度查表,如果得到的值绝对值小于0.1则取为0.1或-0.1。同理,30°时按表查得0,最后取为0.1 ...

30°时查表得0,由备注只可得绝对值不小于0.1,仍有+0.1和-0.1两解,如何取?
作者: 高分飘过    时间: 2016-2-20 13:25
表中的30°的值是0,仅是为了插值而给的数,当插值所得的值的绝对值小于0.1,则取0.1。
作者: 高分飘过    时间: 2016-2-20 13:29
hang6348 发表于 2016-1-8 15:33
30°时查表得0,由备注只可得绝对值不小于0.1,仍有+0.1和-0.1两解,如何取? ...

应按最不利情况取
作者: 心vs帆    时间: 2017-12-25 19:09
总结一下:表中30°时取0仅仅是为了方便插值用的,实际计算的时候,计算的值要满足其绝对值大于等于0.1。  30°的时候,取+0.1。
作者: yuehua36    时间: 2017-12-26 10:17
学习了。原来如此
作者: 短笛    时间: 2018-2-1 15:56
个人 理解在插值区间 绝对值最小取0.1,这个没有什么疑惑啦~
作者: fzwtomb    时间: 2018-2-27 17:33
个人认为,按30度取0插值计算,算出来绝对值小于0.1,取为0.1