第一证书

标题: 荷载规范5.1.2折减系数 [打印本页]

作者: zuamanda    时间: 2016-1-7 14:57
标题: 荷载规范5.1.2折减系数
本帖最后由 zuamanda 于 2016-1-7 15:01 编辑

[attach]8243[/attach]
本题是兰定筠书里面的例题,其中(1)题我认为解答的不对。
计算柱的轴力标准值时,没有考虑柱的活荷载折减系数。根据5.1.2条条文说明,多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和,因此,C1柱在1-1剖面处,其从属面积为2×8.4×3=50.4>50。
根据荷载规范5.1.2条2.2)条,应该取0.9的折减系数
因此正确答案应该是
0.9×2.5×2×8.4×3=113.4

不知道我理解的对不对,请大家指正


作者: 马不停蹄    时间: 2016-1-7 15:06
你的理解正确
作者: kkkkk    时间: 2016-1-7 15:10
本帖最后由 kkkkk 于 2016-1-7 15:26 编辑

算多层,折减
作者: wwjsdu    时间: 2016-1-7 15:10
采用与其楼面梁相同的折减系数 规范上的这句话 我觉得应该是还要根据楼面梁的从属面积 兰书里也是写的楼面梁的从属面积,不知道这样理解可以吗
作者: zuamanda    时间: 2016-1-7 15:15
本帖最后由 zuamanda 于 2016-1-7 15:19 编辑
wwjsdu 发表于 2016-1-7 15:10
采用与其楼面梁相同的折减系数 规范上的这句话 我觉得应该是还要根据楼面梁的从属面积 兰书里也是写的楼面 ...


作者: zuamanda    时间: 2016-1-7 15:19
我也糊涂了,不知道规范里那句怎么理解
作者: wwjsdu    时间: 2016-1-7 15:19
zuamanda 发表于 2016-1-7 15:15

哪一题?
作者: zuamanda    时间: 2016-1-7 15:20
wwjsdu 发表于 2016-1-7 15:19
哪一题?

是我搞错了。。。那一题单层从属面积就大于50
作者: zuamanda    时间: 2016-1-7 15:22
但是另外一个帖子里面有张ppt的照片,里面的算法就是按各层从属面积之和是否大于50来判断柱子的折减系数
http://www.dyzs.com/thread-6-1-1.html[attach]8245[/attach]

作者: wwjsdu    时间: 2016-1-7 15:39
zuamanda 发表于 2016-1-7 15:22
但是另外一个帖子里面有张ppt的照片,里面的算法就是按各层从属面积之和是否大于50来判断柱子的折减系数
ht ...

我觉得这个问题 规范里讲的也不是很明确 刚大体翻了下朱的书 也并没有找到明确的解释 希望大神能过来帮助解答
作者: zjczbc    时间: 2016-1-7 16:24
对的
作者: 寒冰    时间: 2016-1-8 09:54
朱总微博里有回复,“按柱的从属面积,取对应梁相同从属面积时的折减系数”。
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-8 20:53
zuamanda 发表于 2016-1-7 15:15

第2题没有疑问,因为是办公楼,属于《荷规》表5.1.1中的项次1(1),这个项次中的活荷载只考虑层数的折减,不考虑从属面积的折减,和第一题的教学楼是不同的,教学楼属于《荷规》表5.1.1中的项次2,必须按照从属面积进行折减,不按照《荷规》表5.1.2来折减
作者: 第一证书    时间: 2016-1-8 21:09
寒冰 发表于 2016-1-8 09:54
朱总微博里有回复,“按柱的从属面积,取对应梁相同从属面积时的折减系数”。 ...

老朱的意思是只算计算层一层的荷载,不考虑上方楼层传来的?
作者: 寒冰    时间: 2016-1-8 22:24
第一证书 发表于 2016-1-8 21:09
老朱的意思是只算计算层一层的荷载,不考虑上方楼层传来的?

考虑
作者: 奋斗2016    时间: 2016-3-20 15:42
个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同的折减系数,关键在于其楼面梁的从属面积的计算及按单层考虑还是以上各层和考虑,
1,我认为应该是所有与所求柱子相连接的楼面梁从属面积之和,
2,每根楼面梁从属面积计算时并不是完全同注中“按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积”计算,因为那是对于每根梁的从属面积,而现在你要求的是相对应的柱子,也就是说此时一根梁是隶属于两端两根柱子的,那么这根梁的从属面积计算也应该平均分配给两端每根柱子,所以此题就应该是这样计算了:
所有与柱子直接相连接的梁的从属面积之和:A=3*8.4*0.5+3*8.4*0.5+6*(8.4/3)*0.5=33.6<50,故取1.0
3,梁的从属面积是考虑单层的,即每层柱,梁都有可能出现不同的折减系数,本题特殊,各层梁布置一样,如果不一样,那么每层折减系数很可能会出现在同,
所以我认为兰书上解答正确,施书应该是叠加了两层梁的从属面积,肯定是不合理的,那要是计算一多层的底层柱,多层梁从属面积叠加,一般都会大于50的,那样的话就不用算了,都折减0.9了,所以我认为是不合理的