luohuayun 发表于 2016-1-13 14:05
个人觉得需要注意关于6.2.10-4公式的条文说明:当无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,此条不适用。 ...
adidasljh 发表于 2016-1-13 22:59
一直没明白受压区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于0的时候是什么时候,因为受压区的预应力筋给混凝 ...
简支梁 发表于 2016-1-15 09:21
请问双筋对称配置的梁算出来x=0,下一步该用哪个公式?
luohuayun 发表于 2016-1-13 14:05
个人觉得需要注意关于6.2.10-4公式的条文说明:当无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,此条不适用。 ...
enda406 发表于 2016-1-15 10:49
从受力角度来讲,当x
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:24
预应力钢筋是提供预压力,如果预应力钢筋的合力位于截面形心,则截面每一处都是受压的,但是当预应力钢筋 ...
哥藐视你 发表于 2016-1-20 22:15
请教,单筋截面求As,如果计算出x小于或等于零怎么办?
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:24
预应力钢筋是提供预压力,如果预应力钢筋的合力位于截面形心,则截面每一处都是受压的,但是当预应力钢筋 ...
路人甲 发表于 2016-2-25 01:09
本条中为什么减去fpy',实际存在的力应该只有施加的预应力啊,跟钢筋的抗压强度有什么关系? ...
river_ 发表于 2016-2-25 07:38
这个是推导后的结论。受压区预应力筋由拉转压,预应力钢筋在达到受压屈服之前,混凝土可能首先被压溃。 ...
chao1161 发表于 2016-1-13 18:02
6.2.10-3和6.2.10-4的本质是:满足6.2.10-3是为了保证fy*As的可用性,满足6.2.10-4是为了保证fy'*As'可用性 ...
adidasljh 发表于 2016-1-13 22:59
一直没明白受压区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于0的时候是什么时候,因为受压区的预应力筋给混凝 ...
晴天 发表于 2016-2-25 08:38
请问在哪可以有推导过程吗,谢谢
luohuayun 发表于 2016-1-13 14:05
个人觉得需要注意关于6.2.10-4公式的条文说明:当无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,此条不适用。 ...
hxh380165 发表于 2016-2-25 08:46
满足6.2.10-3保证fy'*As'可用性吧?即是保证受压筋屈服,是吗?求教
萝卜 发表于 2016-1-13 20:09
6.2.10-2里面As的取值需满足最小配筋率,与6.2.13的结合还没太搞懂,
hxh380165 发表于 2016-2-25 08:46
满足6.2.10-3保证fy'*As'可用性吧?即是保证受压筋屈服,是吗?求教
hxh380165 发表于 2016-2-25 08:46
满足6.2.10-3保证fy'*As'可用性吧?即是保证受压筋屈服,是吗?求教
sun110123456lf 发表于 2016-2-29 10:59
如果构造配筋大于你计算配筋的话,在用公式计算受压区高度X的时候不用考虑构造钢筋多出来的那部分钢筋, ...
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 22:25
T形截面受弯构件翼缘计件宽度的取值。这个一定要先验算给出的翼缘是否已经超过规范要求可以采用的最大翼缘 ...
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 22:25
T形截面受弯构件翼缘计件宽度的取值。这个一定要先验算给出的翼缘是否已经超过规范要求可以采用的最大翼缘 ...
欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |