第一证书

标题: 三清课件,帮忙看下答案对么? [打印本页]

作者: 畅风    时间: 2016-2-26 11:28
标题: 三清课件,帮忙看下答案对么?
三清课件,帮忙看下答案对么?

作者: 畅风    时间: 2016-2-26 11:29
是不是应该按照7度确定抗震等级,采取抗震措施,
作者: wdx    时间: 2016-2-26 11:58
这题是二级真题,可是真题也是这个答案,个人觉得答案不对,内力调整属于抗震措施,应该按7度。
作者: 畅风    时间: 2016-2-26 13:28
wdx 发表于 2016-2-26 11:58
这题是二级真题,可是真题也是这个答案,个人觉得答案不对,内力调整属于抗震措施,应该按7度。 ...

看了下张庆芳的二级解答,这个答案不对,按照二级。
作者: wdx    时间: 2016-2-26 13:40
http://www.dyzs.com/thread-1724-1-1.html
论坛里的12年真题解答
作者: adidasljh    时间: 2016-3-5 23:10
内力调整属于抗震措施不属于构造措施是毋庸置疑的,二级题目可能不是很严谨哈
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-3-5 23:27
答案就是错的,属于内力调整不按构造措施来提高
作者: 晓迷离    时间: 2016-3-7 15:36
可能二级不是很严谨,我觉得也是1.4的系数
作者: jasonchen    时间: 2016-3-9 15:58
当然不对,应取1320和350
作者: 家宝    时间: 2016-4-12 09:34
答案无误,Ⅲ类场地7度半,按8度确定抗震等级,所以抗震等级一级,底部加强部位,一级剪力增大系数取1.6。所以1.6*250=400,无误
作者: donpel    时间: 2016-4-12 16:12
内力调整属于抗震措施,原答案有误。
作者: badanavu    时间: 2016-4-25 22:42
答案错误,应该是1.4的增大系数
作者: 沉默术士    时间: 2016-4-26 16:04
家宝 发表于 2016-4-12 09:34
答案无误,Ⅲ类场地7度半,按8度确定抗震等级,所以抗震等级一级,底部加强部位,一级剪力增大系数取1.6。 ...

内力调整是抗震措施,不考虑三类场地的修正
作者: z6p    时间: 2016-4-26 16:37
不要争论了,答案错误,下见朱炳寅微博内容专门就此题作出说明。