第一证书

标题: 荷载规范5.1.2 [打印本页]

作者: lz781923    时间: 2016-3-4 21:55
标题: 荷载规范5.1.2
关于荷载规范5.1.2.2中第二项中采用与其楼面梁相同的折减系数,是不是说柱子的活荷载折减系数按照楼面梁的从属面积来判断?如果是,那么这个楼面梁怎么取呢?


作者: zfen    时间: 2016-3-4 22:18
意思是:设计墙、柱和基础时,其从属面积超过50m2时折减系数0.9
作者: adidasljh    时间: 2016-3-4 22:33
这个“其”很重要,个人感觉是把柱子支承的没根梁先算,算完了再加起来
作者: liuyumei2013    时间: 2016-3-5 07:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kuyell    时间: 2016-3-5 11:24
adidasljh 发表于 2016-3-4 22:33
这个“其”很重要,个人感觉是把柱子支承的没根梁先算,算完了再加起来

柱上每根梁的折减系数都算吗
作者: 哥藐视你    时间: 2016-3-5 13:18
这个问题就不要争论了,5.1.2条文解释已经说的很清楚了
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-5 14:29
张庆芳的疑难解析里专门有这条的解释。指柱子的从属面积,是指全部。
作者: 曙光    时间: 2016-3-7 08:54
对于支撑梁的柱,其从属面积为所支撑梁的从属面积的总和;对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和!
作者: fqqyaya    时间: 2016-3-9 22:23
柱的从属面积的总和,此面积和50去比较
作者: 奋斗2016    时间: 2016-3-22 21:18
个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同的折减系数,关键在于其楼面梁的从属面积的计算及按单层考虑还是以上各层和考虑,
1,我认为应该是所有与所求柱子相连接的楼面梁从属面积之和,
2,每根楼面梁从属面积计算时并不是完全同注中“按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积”计算,因为那是对于每根梁的从属面积,而现在你要求的是相对应的柱子,也就是说此时一根梁是隶属于两端两根柱子的,那么这根梁的从属面积计算也应该平均分配给两端每根柱子,所以此题就应该是这样计算了:
所有与柱子直接相连接的梁的从属面积之和:A=3*8.4*0.5+3*8.4*0.5+6*(8.4/3)*0.5=33.6<50,故取1.0
3,梁的从属面积是考虑单层的,即每层柱,梁都有可能出现不同的折减系数,本题特殊,各层梁布置一样,如果不一样,那么每层折减系数很可能会出现在同,
所以我认为兰书上解答正确,施书应该是叠加了两层梁的从属面积,肯定是不合理的,那要是计算一多层的底层柱,多层梁从属面积叠加,一般都会大于50的,那样的话就不用算了,都折减0.9了,所以我认为是不合理的
作者: sld223    时间: 2018-1-22 18:07
奋斗2016 发表于 2016-3-22 21:18
个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同的折减系数,关键在于其 ...

对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和,那此话不是说多层房屋应该把所求的本层上部各层柱从属面积相加,看看是不是大于50m2 ?




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2