第一证书

标题: 荷载规范8.3.5 [打印本页]

作者: lz781923    时间: 2016-3-8 12:37
标题: 荷载规范8.3.5
8.3.5 计算围护构件风荷载时,建筑物内部压力的局部体型系数可按下列规定采用:
      1 封闭式建筑物,按其外表面风压的正负情况取-0.2或0.2;
      2 仅一面墙有主导洞口的建筑物,按下列规定采用:
        1)当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时,取0.4μs1;
        2)当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时,取0.6μs1;
        3)当开洞率大于0.30时,取0.8μs1。
      3 其他情况,应按开放式建筑物的μs1取值。
  注:1 主导洞门的开洞率是指单个主导洞口面积与该墙面全部面积之比;
      2 μs1应取主导洞口对应位置的值。
这条条文到底想表达什么意思,应用在哪些方面?哪位高人解释下


作者: kuyell    时间: 2016-3-17 08:24
1)当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时,取0.4μs1;
2)当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时,取0.6μs1;
3)当开洞率大于0.30时,取0.8μs1。
同求大家解释,怎么开洞率越大,局部体型系数也越大。我觉得应该小呀
作者: lzy83504874    时间: 2016-3-17 09:20
开洞率越大,风口就越大
作者: dream    时间: 2016-3-21 16:29
关于“1 封闭式建筑物,按其外表面风压的正负情况取-0.2或0.2;‘在计算幕墙或幕墙骨架的时候,Us(8.3.3)+0.2;其他情况目前没碰到过
作者: wazgrm11    时间: 2016-3-27 19:36
考虑围护结构内部的局部体型系数 。
作者: 写诗天涯    时间: 2016-3-28 08:24
主要用于计算局部结构的风荷载呀,如维护结构
作者: 9527    时间: 2016-3-28 18:50
内部压力对局部风压的不利作用。。
作者: moqi1    时间: 2016-3-28 18:55
没理解是问什么,但是这条是在说幕墙那类的围护结构的
作者: 行者    时间: 2016-3-29 16:33
kuyell 发表于 2016-3-17 08:24
1)当开洞率大于0.02且小于或等于0.10时,取0.4μs1;
2)当开洞率大于0.10且小于或等于0.30时,取0.6μs1; ...

注意这条是规定的是建筑内部的风荷载,开洞率越大,建筑内部的风就越大,风荷载自然就大。
作者: zmj3715    时间: 2017-4-8 10:55
内部体形系数与外部体形系数叠加吗
作者: woaimoli    时间: 2017-4-18 08:12
为什么要叠加?
作者: fsjzj12    时间: 2018-6-26 13:36
注意计算围护构件的,开洞率越大,局部体形系数越大




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2