标题: 混规8.3.1在计算并筋时,直径怎么取? [打印本页]

作者: dream    时间: 2016-3-10 10:58
标题: 混规8.3.1在计算并筋时,直径怎么取?
如题,混规8.3.1在计算并筋时,直径怎么取?较大钢筋直径?还是并筋直径?

作者: 一个人的狼群    时间: 2016-3-10 11:07
是否可按等效直径?
作者: 上善若水    时间: 2016-3-10 11:11
个人理解,按最不利取值,较大钢筋直径。
作者: hja0911    时间: 2016-3-10 11:12
按等效直径取,具体详混规4.2.7条条文说明
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-10 11:12
请看《混规》条文说明,建议大家条文说明一定要看一下,然后把条文说明中关键信息对应页码在正文中标明,这样也方便考试
作者: 时光001    时间: 2016-3-10 11:25
另外,关于搭接长度,4.2.7的条纹说明和8.4.3的正文不一致,大家留意一下
作者: dream    时间: 2016-3-10 11:27
卧薪尝胆 发表于 2016-3-10 11:12
请看《混规》条文说明,建议大家条文说明一定要看一下,然后把条文说明中关键信息对应页码在正文中标明,这 ...

不知道你看过没?条文如下:“8.3.1 我国钢筋强度不断提高,结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化,根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准,规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft,并与锚固钢筋的直径及外形有关。
公式(8.3.1—1)为计算基本锚固长度lab的通式,其中分母项反映了混凝土对粘结锚固强度的影响,用混凝土的抗拉强度表达。表8.3.1中不同外形钢筋的锚固外形系数。是经对各类钢筋进行系统粘结锚固试验研究及可靠度分析得出的。本次修订删除了原规范中锚固性能很差的刻痕钢丝。预应力螺纹钢筋通常采用后张法端部专用螺母锚固,故未列入锚固长度的计算方法。
公式(8.3.1—3)规定,工程中实际的锚固长度la为钢筋基本锚固长度lab乘锚固长度修正系数ζa后的数值。修正系数ζa根据锚固条件按第8.3.2条取用,且可连乘。为保证可靠锚固,在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度(最小锚固长度),其数值不应小于0.6lab及200mm。
试验研究表明,高强混凝土的锚固性能有所增强,原规范混凝土强度最高等级取C40偏于保守,本次修订将混凝土强度等级提高到C60,充分利用混凝土强度提高对锚固的有利影响。
本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。”规范说清楚了吗?请发表你的观点吧。

作者: xiaoyoutou    时间: 2016-3-10 11:54
本帖最后由 xiaoyoutou 于 2016-3-10 11:56 编辑

8.4.3条交代的,搭接按照较小直径,按照4.27条文说明提出来等效直径用于间距、保护层厚度、裂缝宽度、锚固长度、搭接长度等计算构造,两者看似不一致。但是1对于大小钢筋搭接时,并不是并筋的情况,所以以8.4.3条为准,而且条文说明中的理由也比较充分(按受力较小的细直接钢筋考虑承载力);2并筋锚固时按照等效直径。
作者: civilchenxi    时间: 2016-3-10 13:10
dream 发表于 2016-3-10 11:27
不知道你看过没?条文如下:“8.3.1 我国钢筋强度不断提高,结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变 ...

应该说的是4.2.7关于并筋的条文说明
作者: civilchenxi    时间: 2016-3-10 13:15
时光001 发表于 2016-3-10 11:25
另外,关于搭接长度,4.2.7的条纹说明和8.4.3的正文不一致,大家留意一下

两者并不矛盾啊,4.2.7条文说明 并筋等效直径适用于搭接接头面积百分率,8.4.3是指直径不同的钢筋搭接按较小直径的钢筋极端
作者: kkkkk    时间: 2016-4-26 10:30
见4.2.7,按面积取等效直径
作者: 小杰    时间: 2019-2-28 09:59
见4.2.7条纹说明,按面积取等效直径