第一证书

标题: 朱总高规3.9.7条文 [打印本页]

作者: liumingqing    时间: 2016-3-11 15:07
标题: 朱总高规3.9.7条文
本题中,感觉朱总的解答有问题,首先按照表3.3.1-1,确定8度0.3g,100m为B类建筑,按照表3.9.4查的抗震措施框架为一级,剪力墙为特一级,又是丙类建筑III类场地,按9度0.4g查表抗震措施,无对应9度,抗震措施直接为特一级,朱总的解答并没有指出刚开始是B级这一条件,按A类高度查表,所以错误,请各位高手发表见解

作者: zl810920    时间: 2016-3-11 15:14
朱总解答的意思就是没考虑是B级高层,估计是为了超过后面的50米高度,才出来个100米这个数字。感觉朱总如果出到80米的高度,这个题就正确了。
作者: liumingqing    时间: 2016-3-11 15:19
恩,他自己为了说明一个问题却忽略了另外一个问题,所以他出题目陷阱难倒考生,有时候自己也掉进去了,规范设置的这些陷阱来考考生有时候题特意去计较放大系数,死抠某条,感觉禁锢和扭曲了工程师的思想,都必须要按照这个标准来,但没个标准又难以考察,有利有弊啊
作者: 上善若水    时间: 2016-3-11 15:39
我理解,朱总主要是强调考虑按提高设防标准后对应的房屋高度超出房屋最大适应高度的情况。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2