第一证书

标题: 关于基础埋深d在不同情况下取值不同的总结和讨论 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2016-3-22 10:25
标题: 关于基础埋深d在不同情况下取值不同的总结和讨论
本条总结大家遇到的和埋深取值有关的所有情况,如果有描述不清或者需要补充的请跟帖。
关于这个埋深d的取值有很多种做法,对于不同的情况取值不同。
1.计算自重应力的时候,从天然地面算起,也就是说从室外地面算起。比如验算软卧下卧层的承载力时;
2.计算基础底面压力时(我们一般叫基底压力),取室内外埋深的平均值。比如设计基础底面尺寸的时候我们用的就是这个;

[attach]10674[/attach]
3.计算基底附加压力的时候,埋深从天然地面算起,比如计算基础沉降的时候;
基础沉降是由附加应力引起的,附加应力的概念就是现在的压力-原来的应力。

4.对承载力修正的时候,埋深的取值相对复杂,地基基础规范5.2.4条给出了不同情况的取值。
d:基础埋深,这条非常丰富,而且可能有点晦涩难懂。
d的取值把握一条原则:取最不利的,也就是对地基承载力提高最小的埋深。
1)一般从室外地面标高算起;



[attach]10675[/attach]
2)填方整平地区:这里说的其实就是场地有回填的情况
一般情况下,可从填土表面算起;
如果是在建筑物建成以后,再回填土的情况,应从天然地面算起,即回填土前的地面标高算起;

[attach]10678[/attach]
3)有地下室的情况:
箱形基础、筏板基础:埋深从室外地面算起;
独立基础、条形基础:从地下室室内算起;刚才说的γm的问题一般会出现在这里,

[attach]10679[/attach]

4)对于有裙楼的情况
要把裙楼的荷载折算成土自重,然后按荷载最小的那一边进行修正,也就是我前面说的最不利原则。
一般情况下(请注意是一般情况,不是所有都适用)
对于只有一边有裙楼的建筑,我们从室外地面算起,因为裙房产生的荷载通常大于土的自重;
对于两边都有裙楼的建筑,我们先把两边的裙楼折算成一定厚度(分别为h1和h2)的土,基础埋深选(h1和h2)min
[attach]10680[/attach]


作者: 第一证书    时间: 2016-3-22 10:28
下面这条是转发别人的,大家可以看下
[attach]10681[/attach]
[attach]10682[/attach]
[attach]10683[/attach]

作者: hxh380165    时间: 2016-3-22 11:29
那计算附加应力时,现在压力的计算应该是按室外内的埋深取平均值算吧?即是公式中的gk,是吗
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-22 14:14
天空大哥,是否可以这样理解:
软弱下卧层计算:pz+pcz <= faz ;
其中faz=fak+nd.rm.(d-0.5) ,d 和 rm 都按 承载力修正的时候埋深的取值
另外pz和pcz公式中都有d,其中d都是按 室外地面(标高较低)取值
作者: zh8330516    时间: 2016-3-22 14:22
路在脚下 发表于 2016-3-22 14:14
天空大哥,是否可以这样理解:
软弱下卧层计算:pz+pcz

pz和pcz应该是按平均值区才对。。。。
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-22 14:31
zh8330516 发表于 2016-3-22 14:22
pz和pcz应该是按平均值区才对。。。。

仔细看了天空的意思,你的理解应该对的
作者: 第一证书    时间: 2016-3-22 16:28
路在脚下 发表于 2016-3-22 14:14
天空大哥,是否可以这样理解:
软弱下卧层计算:pz+pcz

pz计算公式中和埋深有关的值是pk,pk的计算我帖子写了,取平均值。

pcz:从天然地面算起

faz:从天然地面到软弱下卧层顶部的距离=d+z
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-22 16:51
第一证书 发表于 2016-3-22 16:28
pz计算公式中和埋深有关的值是pk,pk的计算我帖子写了,取平均值。

pcz:从天然地面算起

那pz公式中的pc也应该是和pcz一样,从天然地面算起吧
作者: 第一证书    时间: 2016-3-22 17:10
路在脚下 发表于 2016-3-22 16:51
那pz公式中的pc也应该是和pcz一样,从天然地面算起吧


作者: 第一证书    时间: 2016-3-22 20:14
hxh380165 发表于 2016-3-22 11:29
那计算附加应力时,现在压力的计算应该是按室外内的埋深取平均值算吧?即是公式中的gk,是吗 ...

开始看错了,我以为你要计算沉降。Gk计算的时候是取平均值
作者: 风清扬    时间: 2016-3-22 21:16
补充一下,对于大底盘地下室带塔楼的情况,塔楼筏板基础的地基承载力深度修正取值应该按第4种情况计算,即把地下室的重量折算成一定厚度的土。
作者: 半块砖    时间: 2016-4-19 14:44
本帖最后由 半块砖 于 2016-4-19 15:58 编辑

这是盈建科软件中对地基承载力修正的图示,但这第二个图应该有问题。
作者: Ray    时间: 2016-7-15 22:37
第3条,附加应力那条有两个深度,望补充pc和p~
作者: Ray    时间: 2016-7-15 22:38
路在脚下 发表于 2016-3-22 14:31
仔细看了天空的意思,你的理解应该对的

不对
作者: Ray    时间: 2016-7-15 22:45
附加平均减原土
基底采用平均深
修正先后地下室
特殊裙房要折算
作者: yixiaoyan747    时间: 2017-2-9 13:40
顶一下
作者: zl810920    时间: 2017-2-9 15:29
我好好学习下,将来用的着啊!
作者: 张盼    时间: 2017-2-9 16:23
地基规范5.2.4条  关于D   独立基础或条基是从室内地面算起  而前面又说基础埋深从室外地坪算起   怎么理解不同之处呢?
作者: mingoll    时间: 2017-3-25 00:32
新人第一次发帖,感谢
作者: zengcanjun    时间: 2017-4-12 21:00
好东西,值得学习。感谢
作者: ks2573    时间: 2017-4-16 11:04
天空,5.2.4条有个关于计算平均重度的疑问向你请教下,如果说室内外有高差,并且基础底面以上又有地下水,这个时候计算平均重度的d值怎么取?取到室外地面还是室内地面?取大还是取小?
作者: aunique    时间: 2020-2-19 16:10
天空出品,必属精品




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2