第一证书

标题: 兰书例题7.4.7 验算最小配筋率的时候是不是有问题? [打印本页]

作者: 睡懒觉    时间: 2016-4-6 07:06
标题: 兰书例题7.4.7 验算最小配筋率的时候是不是有问题?
该题验算最大配筋率用h0=365 应该是没有问题,但是验算最小配筋率的时候我觉得应该用h=400验算才偏于安全,不知道大家是不是这么认为的呢?

作者: 扎克    时间: 2016-4-6 08:45
本帖最后由 扎克 于 2016-4-6 08:53 编辑

很久以前一注论坛有讨论过这个问题:
http://www.cectcc.com/thread-1187-1-1.html

作者: wdx    时间: 2016-4-6 10:24
混凝土教材上,算配筋率都按有效截面h0,最小配筋率验算是ρ=AS/bh0≥ρmin ho/h实际上就是As/bhρmin,  As/bh 也就相当于全截面
作者: 睡懒觉    时间: 2016-4-6 10:32
扎克 发表于 2016-4-6 08:45
很久以前一注论坛有讨论过这个问题:
http://www.cectcc.com/thread-1187-1-1.html

感谢您 今天分用完了 明天补上
作者: 睡懒觉    时间: 2016-4-6 10:33
wdx 发表于 2016-4-6 10:24
混凝土教材上,算配筋率都按有效截面h0,最小配筋率验算是ρ=AS/bh0≥ρmin ho/h,实际上就是As/bh≥ρmin, ...

感谢您 今天分用完了 明天补上
作者: 有为    时间: 2016-4-7 18:30
其实“验算最小配筋率的时候”的时候规范已经明确说了用全截面。