这条规范是历年考试的重点,无论结构还是岩土。
看条文的时候一定要注意前提以及注释,也就是所谓的“往前看看往后看看
[attach]8036[/attach][attach]8037[/attach]


注意事项及讨论:

1.这个条文的前提写的是基础宽度>3m或埋深>0.5m,实际上>3m这个不用注意也行,因为正文中也有提示;

2.fak一般是通过浅层平板试验获得的;

3.γ是指基础底面以下的那一层土的重度,注意是基础底面下面那层,另外一定要注意看地下水位在哪里,如果在地下水位以下那么应该取浮重度;

4.γm,基础底面以上土的加权重度,同样也要注意地下水位,γm还有需要注意的问题,下面会提;

5. 3m≤b≤6m

6.d:基础埋深,这条非常丰富,而且可能有点晦涩难懂。
d的取值把握一条原则:取最不利的,也就是对地基承载力提高最小的埋深。
1)一般从室外地面标高算起;
2)填方整平地区:这里说的其实就是场地有回填的情况
一般情况下,可从填土表面算起;
如果是在建筑物建成以后,再回填土的情况,应从天然地面算起,即回填土前的地面标高算起;
3)有地下室的情况:
箱形基础、筏板基础:埋深从室外地面算起;
独立基础、条形基础:从地下室室内算起;刚才说的γm的问题一般会出现在这里,
比如下图:

[attach]8038[/attach]

这里的埋深你取多少?γm又取多少?先想好再回复看答案,答案见下层楼

7.注意本条是针对地基为土、强风化、全风化的岩石时采用的,对于其他情况(比如中风化、微风化、未风化)的岩石基础按照5.2.6条取值



作者: 天空    时间: 2015-12-30 11:10
答案:埋深取0.6m,γm取19,而不是(17+18+19)/3=18.
这一点在规范中并没有提,这么做的理由是公式的后一项是考虑了基础两侧荷载对地基承载力有提高的作用,上图那种情况明显是左侧起控制作用,是最不利的。


作者: 阿亮    时间: 2015-12-30 14:30
这个知识点,可以参考高大钊老师写的土力学与岩土工程师一,第198页。很详细。谢谢群主
作者: Luischen    时间: 2015-12-30 15:34
天空 发表于 2015-12-30 11:10
答案:埋深取0.6m,γm取19,而不是(17+18+19)/3=18.
这一点在规范中并没有提,这么做的理由是公式的后一 ...

d------基础埋置深度(m),对于地下室,(···这里有一段话);当采用独立基础或条形基础时,应从地下室内地面标高算起。
作者: 阿亮    时间: 2015-12-30 16:32
贴图,高大钊的
作者: 阿兰    时间: 2015-12-31 10:24
其实就差一句话,γm取埋深d范围内的加权平均重度。d的取值按照规范和朱炳寅地基P50页就可以。
作者: Nore    时间: 2015-12-31 11:48
浮重度和有效重度具体有啥区别?好像是一个道理啊,为啥要用两个词?
作者: 阿兰    时间: 2015-12-31 12:10
概念不一样,题目中出现时,有效重度不能简单的重度-10。而是通过公式计算的。岩土出过这样的题
作者: 温温的阳光520    时间: 2015-12-31 12:19
Nore 发表于 2015-12-31 11:48
浮重度和有效重度具体有啥区别?好像是一个道理啊,为啥要用两个词?

浮重度是针对饱和土来说的,就是简单的饱和重度-水的重度; 有效重度是针对所有土体来说的,不管是不是饱和土,都有这个概念,但是具体计算我也不懂咋算。  我只知道在饱和土状态下,这两种是一样的。
作者: 阿兰    时间: 2015-12-31 12:34
考岩土有个必备的,叫工程地质手册,里面有两页都是公式,给三个已知量,推导另外的量。
作者: zl0377    时间: 2016-1-20 20:17
该条主楼带裙房,按照超载折算埋深时候,荷载q取标准组合值?还是仅仅考虑永久荷载?
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 14:25
要注意土质的判别
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 14:26
粘颗粒含量判断土质
作者: xslei2008    时间: 2016-1-27 11:22
zl0377 发表于 2016-1-20 20:17
该条主楼带裙房,按照超载折算埋深时候,荷载q取标准组合值?还是仅仅考虑永久荷载? ...

取裙房基础底面以上所有竖向荷载(不计活载)标准值(仅有地下车库时应包括板顶以上填土及地面重)
作者: xslei2008    时间: 2016-1-27 11:43
xslei2008 发表于 2016-1-27 11:22
取裙房基础底面以上所有竖向荷载(不计活载)标准值(仅有地下车库时应包括板顶以上填土及地面重) ...

补充:超载折算有两个条件,裙楼需要同主楼一样是筏板基础,裙楼采用独立基础不行;超载宽度要大于主楼基础宽度的两倍。基础两侧超载不等时,取小值。
作者: 左上方的心跳    时间: 2016-2-18 10:14
对于地基进行换填处理的土层进行承载力修正时应注意一下问题:1只进行深度修正,不进行宽度修正;2.进行修正时地规5.2.4条中基础底面以上土的加权平均重度取换填土层前的土的加权平均重度。
不知道我的理解对不对,还请各位高手指点
作者: fzshenhao    时间: 2016-2-18 16:47
天空 发表于 2015-12-30 11:10
答案:埋深取0.6m,γm取19,而不是(17+18+19)/3=18.
这一点在规范中并没有提,这么做的理由是公式的后一 ...

可以理解为基础埋置深度范围d内的土层重度的加权平均数吗?
作者: 大头    时间: 2016-2-19 09:41
fzshenhao 发表于 2016-2-18 16:47
可以理解为基础埋置深度范围d内的土层重度的加权平均数吗?

应该是加权平均数的不利值,这种情况主要发生在是地下室边柱下的承台的修正问题
作者: huangxiaolian    时间: 2016-2-19 10:29
d取值的理解:基础两侧埋深不等时,d取小值,即基础发生破坏的滑裂面一般均发生在最薄弱的部位。另外还应注意《地基处理技术规范》3.0.4条,经处理后的地基,进行地基承载力修正时,宽度修正系数取0,深度修正系数取1.0,即仅考虑深度修正
作者: dxmzxd    时间: 2016-2-19 10:51
我觉得这里面比较难把握的就是d的取值问题
作者: zl0377    时间: 2016-2-24 08:21
xslei2008 发表于 2016-1-27 11:22
取裙房基础底面以上所有竖向荷载(不计活载)标准值(仅有地下车库时应包括板顶以上填土及地面重) ...

谢谢兄弟解惑,之所以有疑惑,是因为朱炳寅地基书上说可以考虑活载,现在看来还是按照您的回答处理这个问题比较妥当。
作者: liwencrcc    时间: 2016-2-25 20:33
左上方的心跳 发表于 2016-2-18 10:14
对于地基进行换填处理的土层进行承载力修正时应注意一下问题:1只进行深度修正,不进行宽度修正;2.进行修 ...

兰书上这么写的,而且觉得有一定道理,因为设计都是偏安全计算的,这样计算偏于安全。
作者: 半块砖    时间: 2016-4-20 10:07
天空 发表于 2015-12-30 11:09
这条规范是历年考试的重点,无论结构还是岩土。
看条文的时候一定要注意前提以及注释,也就是所谓的“往前 ...

rm为何要取原土的,不是回填土的?
作者: 勇猛的生活    时间: 2016-6-26 07:00
另外还要注意算土的重力的时候,取的是左右两边的平均值
作者: 1013118425    时间: 2018-1-20 10:14
基础埋置深度取用:5种情况。