第一证书

标题: 高规6.4.3 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 17:02
标题: 高规6.4.3
[attach]894[/attach][attach]895[/attach][attach]893[/attach]

作者: 它先    时间: 2016-2-27 17:31
较高的高层是框架结构大于40米,其他大于60米。见条文说明。
作者: cc1    时间: 2016-3-4 09:20
计算时,不止要按表格计算,所有注及有关条文必须都满足才行。
作者: andmesss    时间: 2016-3-4 09:25
话说像6.4.3第2款这样的表格,谁有比较好的总结方式啊?做题的时候一看到这个就头大
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-5 12:25
相关规定《抗规》6.3.7,《混规》11.4.12
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-5 16:22
这条的注解一定要好好看
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-17 08:14
控制箍筋的间距和直径目的是什么?间距尽可能的大是好吗?直径呢?
作者: 三十而立    时间: 2016-3-17 13:00
条文说明里有
作者: 勇猛的生活    时间: 2016-6-24 04:18
如果是7度半和8度半,在Ⅳ类场地抗震构造措施是要提高到8度和9度的,按此条应该是调整后还要加0.1吧?