100年设计使用年限建筑计算风荷载基本风压时,是取50年重现期的风压还是100年重现期的风压呢? 个人觉得根据荷规3.2.5条应该取100年重现期的风压,但根据8.1.2条又好像取50年重现期的风压。 施岚青复习教程2016版1.4.2-1和1.4.2-2题都是取的50年重现期的风压 |
346282770 发表于 2016-9-22 09:56
以前讨论的结果是,对于主体结构按本身的使用年限取值,对于维护结构无论使用年限多长时间都是按50年。 ...
346282770 发表于 2016-9-22 09:56
以前讨论的结果是,对于主体结构按本身的使用年限取值,对于维护结构无论使用年限多长时间都是按50年。 ...
z6p 发表于 2016-9-22 10:08
基本风压按照8.1.2条,当h≥60m,取1.1w0。至于使用年限就用γL来调整。结构重要性就用γ0来调整。也就是 ...
smartljs2004 发表于 2016-9-22 10:05
规范里哪条说了围护结构按50年呢
346282770 发表于 2016-9-22 10:46
荷载规范的条文说明
短笛 发表于 2018-2-1 16:03
基本风压 和100年设计使用年限建筑计算风压是两码事,分清了,疑惑也就消除了。(看了下问题时间,16年9月 ...