第一证书

标题: 关于框架柱和剪力墙的轴压比 [打印本页]

作者: yizhu2016    时间: 2017-1-17 12:59
标题: 关于框架柱和剪力墙的轴压比
高规 混规 抗规 对框架柱和剪力墙的轴压比都作了如下定义:
框架柱的轴压比是考虑地震作用组合的轴压力设计值与。。。的比值
剪力墙的轴压比是重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与。。。的比值

为什么两者的说法不一样:一个是考虑地震作用组合的,一个却是重力荷载代表值作用下的?为什么会有这样的差异?谢谢

作者: yzwqs    时间: 2017-1-19 09:39
剪力墙在平面外有弯曲效应,地震作用下的轴力不能很好的反应其轴压比(老朱讲座的话,大概就这么一个意思)
作者: yizhu2016    时间: 2017-1-19 16:08
yzwqs 发表于 2017-1-19 09:39
剪力墙在平面外有弯曲效应,地震作用下的轴力不能很好的反应其轴压比(老朱讲座的话,大概就这么一个意思) ...

哦,谢谢
作者: huoyigood    时间: 2017-2-18 11:58
框架柱的轴压比是考虑地震作用组合的轴压力设计值:1.2重力荷载代表值+1.3水平地震
剪力墙的轴压比是重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值:1.2重力荷载代表值




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2