第一证书

标题: 荷载规范问题 [打印本页]

作者: gaofei135246    时间: 2017-2-6 21:27
标题: 荷载规范问题
今天看到的,一直有个疑问,怕明天忘记先发上来。
荷载规范8.4.6条(2)中的B为结构迎风面宽度,后边跟着B小于等于2H,看到这里的时候有个疑问,为什么B不能大于2H,或者换句话说,当B大于2H的时候,采用哪个公式?  假设一幢建筑,宽度B为60m,而高度H为24m时,这时候B>2H,那么当采用哪种方式来计算脉动风荷载的水平方向相关系数呢?或者是我理解错了,麻烦解释下,不胜感激!

作者: 不过    时间: 2017-2-7 09:09
B大于2H的时候取2H
不是说B不能大于2H
作者: yzwqs    时间: 2017-2-7 09:10
荷载规范8.4的前提是高宽比大于1.5
作者: luohuayun    时间: 2017-2-7 09:11
考虑脉动影响的前提是,高度大于30m且高宽比大于1.5。
作者: zhuzhj1982    时间: 2017-2-7 09:15
不大于2H时,取B;大于2H时,B取2H。
作者: yzwqs    时间: 2017-2-7 09:24
如果B越大,Bz则小,贝塔z也小,所以我个人觉得B不超过2H,如果超过就取2H
如果一个建筑的两个面宽度都大于2H,这样的建筑还能是高耸吗
作者: gaofei135246    时间: 2017-2-7 09:24
看了楼上各位的讲解,逐渐明白了,这里的前提是在8.4.1条,高度不小于30m且高宽比大于1.5的房屋。所以这里这个B小于等于2H没问题。
作者: 飞跃    时间: 2017-2-7 09:28
大家都说到了,前提是满足8.4.1条。
作者: z6p    时间: 2017-2-7 11:17
考虑脉动系数是高柔的建筑(规范规定为高>30m,高宽比>1.5为指标控制),你的加设高24m,宽60m暂且不论是否高于30m,这样的建筑相对宽度是比较低,属于较刚的建筑,是不考虑脉动影响的。我的理解是如果当B大于2H的时候不考虑脉动。
作者: gaofei135246    时间: 2017-2-7 14:35
z6p 发表于 2017-2-7 11:17
考虑脉动系数是高柔的建筑(规范规定为高>30m,高宽比>1.5为指标控制),你的加设高24m,宽60m暂且不论是 ...

恩,已经理解了,谢谢了。
作者: 小王子    时间: 2017-2-9 13:25
学习了,当时看规范的时候没考虑这么细呢
作者: 掏粪罗汉    时间: 2018-1-16 09:40
我也学习了,这样的问题