第一证书

标题: 转换构件地震内力放大次数 [打印本页]

作者: huangqpbiguo    时间: 2017-4-20 11:24
标题: 转换构件地震内力放大次数
高规3.5.8条,竖向构件不连续时也算薄弱层,其对应地震剪力标准值放大1.25倍;
高规10.2.4条,特一级、一级、二级转换构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;
高规10.2.4条文说明里面有“本条取消了02规程其薄弱层的地震剪力应按本规程5.1.14条乘以1.15的增大系数这段重复的文字,本规程3.5.8条已有相关规定,并将增大系数由1.15修改为1.25”
综上三条,我个人理解,对于转换层肯定属于竖向构件不连续,按高规3.5.8和高规10.2.4条条文说明地震剪力乘以增大系数1.25,地震剪力放大后梁端弯矩肯定也是要放大1.25倍的。
再在此基础上将转换构件的地震内力按抗震等级乘以增大系数1.9、1.6、1.3,即转换构件的地震内力应该是1.25*(1.9,1.6,1.3),放大两次。
而朱总的《高规理解》P341页也讲转换层应该理解为薄弱层,其地震剪力应首先乘以增大系数1.25,再判别是否满足最小剪力系数的要求(不满足还得放大至满足为止),
水平转换构件的地震作用计算内力应乘以(1.9,1.6,1.3)增大系数,并特别强调是在完成对最小剪力系数判断后调整后再放大的。
那么按朱总的解释此处地震力至少要放大两次的,即1.25*(1.9,1.6,1.3)(如果不满足最小剪力系数还得放大)。
但是12年真题下午第22题只按高规10.2.4条放大了一次,增大系数(1.9、1.6、1.3),没有执行3.5.8条,题目给出的地震内力也是未经1.25放大的内力。
请问大家怎么看这个问题?



作者: mingoll    时间: 2017-4-20 18:40
这个是个好问题,我也一直想不明白,希望高手来解答!!!
作者: Luischen    时间: 2017-4-20 19:47
3.5.8是整体放大;10.2.4是构件放大;整体放大之后再分到各个构件就不一定是1.25倍,得看各自的刚度.
作者: jdtmcdl    时间: 2017-4-21 08:54
1.25是给地震“作用”乘的
M已经是“效应”了,不需要再乘
作者: 忠艾一生    时间: 2017-4-21 09:00
同意Luischen的观点,是要放大两次,但第一次对于整层放大具体到构件不一定是1.25,对于这道题就没办法简单的先x1.25了;另外,是不是可以认为题目中给出的弯矩就是楼层剪力第一次放大后求出的。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2