第一证书

标题: 关于柱子最小配箍特征值的疑问 [打印本页]

作者: huangqpbiguo    时间: 2017-5-20 00:58
标题: 关于柱子最小配箍特征值的疑问
高规6.4.7条列出了不同抗震等级和轴压比时柱子最小配箍特征值的取法。有两个疑问希望和大家讨论,
1 当柱子计算轴压比位于表6.4.7所列数据两档中间时,最小配箍特征值应该插值呢,还是应该按相邻上一档取值?比如一级框架结构的柱子,计算轴压比是0.55,那么最小配箍特征值是按插值取0.14还是按上一档0.6轴压比查表取0.15?平时设计似乎都是按插值来的。
2 高规6.4.2 当采用注4的办法提高柱子轴压比限值时,确定最小配箍特征值时是按柱子实际轴压比还是按允许轴压比+0.1查最小配箍特征值?
比如一级框架结构的柱,轴压比限值是0.65,但是计算周压比是0.70,采用复合井字箍的话,周压比可以达到0.75.那么问题是此时柱子的最小配箍特征值是按0.7查表还是按0.75查表。这一点有一年二注出过一道题,似乎是按0.75查表,但是张庆芳真题解答却是按实际轴压比0.7查表,而朱总的《高规理解》P231页提到,按注4三种做法时,相应的配箍特征值应按增大后的轴压比由表6.4.7确定,似乎也是按0.75查表,大家怎么理解的?


作者: gaofei135246    时间: 2017-5-21 09:43
第二个我觉得按实际查表,6.4.2是限值。第一个我觉得按插值计算。一般表里都这样干,这个及条文解释上都没说。
作者: asdf165522    时间: 2017-5-21 09:50
gaofei135246 发表于 2017-5-21 09:43
第二个我觉得按实际查表,6.4.2是限值。第一个我觉得按插值计算。一般表里都这样干,这个及条文解释上都没 ...

个人觉得也是这样的
作者: 抗震设计    时间: 2017-5-21 09:53
第一个:内插没问题,
第二个:取计算轴压比吧,我平时做题好像没碰到这样的问题
作者: yzwqs    时间: 2017-5-21 09:58
我的做法是由计算得到轴压比查到相应的拉姆达v,至于轴压比超过限值时采取配箍方式调整,使其达到相应抗震等级轴压比要求,算体积配箍率时要考虑这个因素。
作者: lshuxuwin    时间: 2017-5-21 22:49
第一个,应该按差值,第二个我感觉应该按实际轴压比的,不过我是看了张书,如果朱总有解答,最好好心人能贴出来
作者: wagenviva    时间: 2017-9-14 15:25
第一个按插值,第二个按提高后的限值
作者: whhai1987    时间: 2017-10-10 13:25
个人感觉,第一个问题,线性插值,没有什么疑问;第二个问题,与高规6.4.2对应,抗规6.3.6条注3说的很明白,最小配箍特征值按照增大的轴压比轴压比确定。
作者: whhai1987    时间: 2017-10-10 13:27
增大后的实际轴压比查
作者: fzwtomb    时间: 2017-10-17 19:09
考题中好像是无此类题型,赞同8楼的说法!
作者: 6659531    时间: 2017-11-13 22:41
抗规6.3.6注3,为上诉三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比表6.3.9确定,个人理解为,增大的是针对原轴压比的限值而讲,故可用计算的轴压比,即实际轴压比。
作者: 老冰棍儿    时间: 2018-1-24 11:33
1 插值;2 实际轴压比,按0.7查表
作者: jy1989    时间: 2018-2-2 07:58
朱总的抗规书上有具体说明,是按照增大后的轴压比数值取用,具体见p262表6.3.6-1,第一次回复不知道怎么贴图片,大家自己找一下




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2