标题: 三桩承台冲切验算
桩基规范5.9.8-2三桩承台冲切计算中a11与a12有没有必须小于承台有效高度ho的规定,有何道理?请高手解答

作者: jy00812845    时间: 2017-8-30 21:47

作者: 匿名    时间: 2017-9-1 06:46
不准确 规范上 a11 a12的定义说的很清楚 是角桩顶内边缘 引45°线 因为角桩入承台 所以二值小于h 但不一定小于h0
作者: 匿名    时间: 2017-9-4 12:51
游客 101.246.183.x 发表于 2017-9-1 06:46
不准确 规范上 a11 a12的定义说的很清楚 是角桩顶内边缘 引45°线 因为角桩入承台 所以二值小于h 但不一定 ...

好的,谢谢~