第一证书

标题: 关于柱墙活荷载折减系数的问题 [打印本页]

作者: gaosongjim    时间: 2018-3-20 22:34
标题: 关于柱墙活荷载折减系数的问题
荷载规范5.1.2,2设计墙、柱和基础时,针对第1(2)~7应采用与其楼面梁相同的折减系数。天空大哥条文解析中也解释道,按本层的梁折减系数即可。但是,当所求柱子为边柱时,柱子所连接的中跨梁和边跨梁,梁的所属面积不同,可能导致梁的折减系数不同。此情况下,边柱的活荷载折减系数应该如何取值?

作者: gyj1124    时间: 2018-3-21 10:56
说的有道理。。。就算是中柱。。。开间进深不一样,与中柱相连的框架梁从属面积也会不一样。。。坐等大神解释。。。
作者: 侯长哲    时间: 2018-3-21 20:28
这里所说的是柱的从属面积超过50折减系数为0.9
作者: 栾龙先    时间: 2018-3-22 11:56
这个考虑折减系数应该只看与50㎡的大小对比吧?保守计算
作者: rongjunvk    时间: 2018-3-26 10:59
关于这个问题,我认为只要涉及到折减问题,那这个问题就肯定给定了是具体哪一根梁或者是哪个方向,不存在选择性,要看题目的已知条件,理解出题人的意图。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2