第一证书

标题: 高规8.1.4 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-14 14:09
标题: 高规8.1.4
[attach]1625[/attach][attach]1624[/attach]

作者: usts    时间: 2016-4-7 20:59
第二项调整系数是怎么影响内力的?是不是先按第6章内力调整后再乘以该调整系数?
作者: 睡懒觉    时间: 2016-4-7 21:14
usts 发表于 2016-4-7 20:59
第二项调整系数是怎么影响内力的?是不是先按第6章内力调整后再乘以该调整系数? ...

第二项是说的标准值,你好像想的有点多
作者: usts    时间: 2016-4-7 21:28
睡懒觉 发表于 2016-4-7 21:14
第二项是说的标准值,你好像想的有点多

那怎么组合呢,内力调整之后肯定要组合形成设计值?

作者: 睡懒觉    时间: 2016-4-7 21:54
usts 发表于 2016-4-7 21:28
那怎么组合呢,内力调整之后肯定要组合形成设计值?

标准值得到后 就正常组合呗
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-4-8 08:55
该处指的是标准值调整,还没有到最好得设计值放大。
作者: 谁与争锋    时间: 2016-4-8 09:28
先调整在组合
作者: sun110123456lf    时间: 2016-4-19 09:51
既然要满足剪重比的要求,那么是否同样要先完成薄弱层的调整后,在进行0.2VO调整
作者: 家宝    时间: 2016-5-14 12:00
调整前是Vf,调整后的取值是MIN(0.2V0,1.5VFMAX)
而规范说的这个比值就是Vf/MIN(0.2V0,1.5VFMAX)
Vf是为经调整的标准值,应满足4.3.12条的最小剪重比要求
作者: 心vs帆    时间: 2018-4-25 21:31
这一条真的好难理解啊,有人可以通俗的讲解一些不?




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2