标题: 2014年一级真题上午第13题
[attach]1749[/attach]
作者: 天空    时间: 2015-12-15 10:37
[attach]1750[/attach]
[attach]1751[/attach]

作者: enda406    时间: 2016-1-22 11:45
4.1.6条文说明的那个表看着就想吐了,看来得拿把尺比着才行。规范中说,可采用插值方法,老朱的书里列了一个表,其本可以说是规范条文说明中那个图的列表形式,但也没有明确讲是哪种插值方法,其它地方也没有找到相关资料。自己用线性插值方法算了一下,(0.45-0.35)/0.3x(0.15-0.08)+0.35=0.373.0.373+0.05=0.423,可判断为D选项。请大家讨论一下,或者有高手指点一下。
作者: fzshenhao    时间: 2016-5-7 17:51
这个题目告诉我,应该看朱的书。其它没什么
作者: 匿名    时间: 2016-7-1 18:08
这道题出题人是想让我们拿着尺子去量还是真的想让我们搞懂插值法的原理,看了半天,没明白怎么插值
作者: Luischen    时间: 2016-7-19 20:29
其实就在朱炳寅著作之一《抗震》P130 续表4.1.6-1 垂直行找到275 水平行找到50.0 就得出Tg=0.38 (个人觉得根本不用插值!),然后罕遇地震+0.05(这个可以记住,也可以在同页5)中可知)。如果按《抗规》滴表,在水平50~60中间画一个竖线,200~300之间分10份在大概位置画一条横线,然后就猜大概0.38少一点。然后就猜一下。总之,朱炳寅滴著作,你值得拥有。
作者: hehaiwei1    时间: 2017-2-16 22:46
这道题算不算失败呢?15%之内这个规定又在哪里呢??
作者: su1999@126.com    时间: 2017-7-3 16:33
Luischen 发表于 2016-7-19 20:29
其实就在朱炳寅著作之一《抗震》P130 续表4.1.6-1 垂直行找到275 水平行找到50.0 就得出Tg=0.38 (个人觉得 ...

果然不买他的书就后悔死了,出这些东西内插,真是搞死考生
作者: su1999@126.com    时间: 2017-7-3 16:38
fzshenhao 发表于 2016-5-7 17:51
这个题目告诉我,应该看朱的书。其它没什么

一年估计也就从他的书里出2道题目,多了,也不敢出
作者: gg2017    时间: 2018-3-4 21:24
其实应该正确理解出题人的出发点,如果每一个条文我们都懂了,也就考不住了,将来逐步地会将规范中考点全考一遍,包括条文中偏,难的。目前还没发一本书解析抗震规范能赶上老朱的书,所以每人都应该买的,还有高规解析,值得推荐。
作者: 蜗牛@蜗牛    时间: 2018-5-5 10:26
除了拿尺子比量,还有别的办法吗?插值是怎么插啊