第一证书

标题: 2014一级真题上午第40题 [打印本页]

作者: diyizu    时间: 2015-12-15 10:59
标题: 2014一级真题上午第40题
[attach]1820[/attach]
作者: diyizu    时间: 2015-12-15 11:00
[attach]1825[/attach]
[attach]1828[/attach]

作者: sun110123456lf    时间: 2016-7-26 23:02
diyizu 发表于 2015-12-15 11:00

此处受压钢筋强度系数为什么取1.0
作者: 一米阳光    时间: 2016-7-31 12:44
sun110123456lf 发表于 2016-7-26 23:02
此处受压钢筋强度系数为什么取1.0

构造柱采用的是混凝土
作者: sj2005tb    时间: 2016-8-3 12:04
为什么没有考虑砌规8.2.9第2款,配筋要求最小4*12,As=452?
作者: 匿名    时间: 2016-8-6 23:50
sj2005tb 发表于 2016-8-3 12:04
为什么没有考虑砌规8.2.9第2款,配筋要求最小4*12,As=452?

我也觉得有问题,没有考虑这个
作者: siyoushen    时间: 2016-8-6 23:51
游客 123.101.180.x 发表于 2016-8-6 23:50
我也觉得有问题,没有考虑这个

有问题
作者: xslei2008    时间: 2016-8-8 11:29
sj2005tb 发表于 2016-8-3 12:04
为什么没有考虑砌规8.2.9第2款,配筋要求最小4*12,As=452?

题目要求计算所需,满足计算要求即可
考题有两种一种需要满足最小配筋率,一种只要满足计算值就行,需要看清题,特别混凝土部分也有这种题
作者: biguo2017    时间: 2017-2-14 00:25
本题为砖与构造柱的组合砌体构件,最后怎么用的是组合砖砌体章节的公式计算?感觉有问题
作者: soledadliuwei    时间: 2017-2-14 12:11
看不太明白啊
作者: jieweiaima    时间: 2017-6-5 17:03
biguo2017 发表于 2017-2-14 00:25
本题为砖与构造柱的组合砌体构件,最后怎么用的是组合砖砌体章节的公式计算?感觉有问题 ...

按砌规8.2.8 是可以用组合砖砌体的公示的。
作者: jieweiaima    时间: 2017-6-5 17:04
游客 123.101.180.x 发表于 2016-8-6 23:50
我也觉得有问题,没有考虑这个

砌规8.2.8第2条最后一句。当大偏心受压时,计算值才需要满足4根12.即8.2.9条的要求!
作者: cr07    时间: 2017-6-27 13:16
jieweiaima 发表于 2017-6-5 17:04
砌规8.2.8第2条最后一句。当大偏心受压时,计算值才需要满足4根12.即8.2.9条的要求! ...

你这个理解太有偏差了,8.2.9就是构造的要求,不是只有大偏压的时候才有这个要求,题目里是问计算配筋,跟构造没关系。再看8.2.9的条文说明,“边柱处于偏压状态,设计时宜适当增大柱截面及增大配筋如可用240*370mm,配4根14钢筋”,很容易看出来偏压的时候可以再放大一些,而不是偏压的时候才要满足4根12的配筋,非偏压的状态就不需要满足8.2.9的要求
作者: jz053031    时间: 2017-8-24 09:11
本帖最后由 jz053031 于 2017-8-24 09:21 编辑

8.2.5条的钢筋应力,大于fy,取fy;小于fy‘,取fy’;很困惑啊,看不明白。比如本题求出的应力182,小于fy’=270,那为什么应力没有取270。 是不是拉应力的时候,与fy比较;压应力的时候,与fy'比较?
作者: lily    时间: 2017-8-25 20:45
jz053031 发表于 2017-8-24 09:11
8.2.5条的钢筋应力,大于fy,取fy;小于fy‘,取fy’;很困惑啊,看不明白。比如本题求出的应力182,小于fy ...

这个应该算规范表达有误,张庆芳在他的书中有纠正。
作者: jz053031    时间: 2017-8-28 08:31
lily 发表于 2017-8-25 20:45
这个应该算规范表达有误,张庆芳在他的书中有纠正。

你好,可以发一下张庆芳是怎么纠正的吗?
作者: 蜗牛@蜗牛    时间: 2017-9-17 23:10
最后乘以2是为啥?
作者: hua04040216    时间: 2017-9-21 15:44
jz053031 发表于 2017-8-28 08:31
你好,可以发一下张庆芳是怎么纠正的吗?

P68 fy'前面加负号就可以理解了。
作者: lincoln    时间: 2018-6-19 16:47
sun110123456lf 发表于 2016-7-26 23:02
此处受压钢筋强度系数为什么取1.0

钢筋在混凝土构造柱里,肯定是混凝土面层啊
作者: lincoln    时间: 2018-6-19 16:52
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-9-17 23:10
最后乘以2是为啥?

砌规公式8.2.4-1,计算下就知道了,因为受拉钢筋和受压钢筋截面一样,求出来的就是受拉钢筋或受压钢筋,最后问配筋肯定要X2
作者: 图一诺    时间: 2018-10-10 21:06
biguo2017 发表于 2017-2-14 00:25
本题为砖与构造柱的组合砌体构件,最后怎么用的是组合砖砌体章节的公式计算?感觉有问题 ...

规范8.2.8条2款说了,平面外的偏心受压按本规范第8.2.4和8.2.5条确定构造柱纵筋




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2