第一证书

标题: 2014一级真题下午12题 [打印本页]

作者: dierzu    时间: 2015-12-15 11:12
标题: 2014一级真题下午12题
[attach]8357[/attach][attach]8360[/attach]

[attach]8359[/attach]

[attach]8358[/attach]

作者: dierzu    时间: 2015-12-15 11:13

[attach]1960[/attach]
[attach]1964[/attach]



作者: 天空    时间: 2016-1-13 10:51
地基基础规范2011版 附录U P175 的图和桩基础5.9.10的图不一样

我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该是1.0而不是0.6吧?
[attach]8433[/attach]

作者: Luischen    时间: 2016-1-13 11:00
本帖最后由 Luischen 于 2016-1-13 11:07 编辑
天空 发表于 2016-1-13 10:51
补充说明:本题应该按照地基基础规范2011版 附录U P175 计算b0,解答中没有提及,只看桩规5.9.10是看不懂的 ...

我自己结论是我按《桩规》作答就按规范里滴图!这个问题估计朱炳寅和张庆芳都没有注意到,按《桩规》图5.9.10-3by2应该是柱截面,就是这一题滴解答。但是朱炳寅和张庆芳在2012年一级下午题13中是用到锥面变截面线《地规》附录U。下面是朱炳寅题目连接http://www.dyzs.com/thread-1198-1-1.html下面是张庆芳解答截图:[attach]8437[/attach]
作者: kerk    时间: 2016-1-13 11:08
的确应该取1.0,朱总的答案不对。他自己也认可了的。
作者: 云长写爱    时间: 2016-1-13 11:14
《桩规》5.9.10条第三小点有计算公式,跟《地规》不一样,答案是按《桩规》来的
作者: 白菜    时间: 2016-1-13 11:15
天空 发表于 2016-1-13 10:51
我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该是1.0而不是0.6吧?

不是按式5.9.1.-6计算的吗?,图5.9.1.-3中by2就是柱宽
作者: 谁与争锋    时间: 2016-1-13 11:18
我觉得按0.6,按计算截面位置来

作者: 白菜    时间: 2016-1-13 11:22
云长写爱 发表于 2016-1-13 11:14
《桩规》5.9.10条第三小点有计算公式,跟《地规》不一样,答案是按《桩规》来的 ...

仔细看,地规附录U和桩规的A-A截面不在一个位置
作者: luohuayun    时间: 2016-1-13 11:29
天空 发表于 2016-1-13 10:51
地基基础规范2011版 附录U P175 的图和桩基础5.9.10的图不一样

我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该 ...

两者的截面不一样,一个是承台变截面处,一个是柱边处
作者: kerk    时间: 2016-1-13 11:33
白菜 发表于 2016-1-13 11:22
仔细看,地规附录U和桩规的A-A截面不在一个位置

应该有勘误
作者: fqqyaya    时间: 2016-3-15 23:03
对,仔细看规范,对于锥形截面,也有两个截面需验算抗剪承载力,一个是承台变阶处,一个是柱边,桩规给出的是柱边截面的验算,而地基给出了变阶处的,原理都一样,只不过等效的宽度等数据不一样,具体看题目要求那个界面
作者: nine11_wtg    时间: 2016-8-7 22:12
fqqyaya 发表于 2016-3-15 23:03
对,仔细看规范,对于锥形截面,也有两个截面需验算抗剪承载力,一个是承台变阶处,一个是柱边,桩规给出的 ...

柱边取600,变阶处取1000,根据题中所求取值。
作者: biguo2017    时间: 2017-2-16 23:41
题干中给的是柱边,所以取0.6没问题
作者: chenbiao1000    时间: 2017-4-30 21:05
by2应该是1.0,但是计算λ的时候,ax2应该是取至柱边的,
2012年题目也没错,因为题目指出了计算变截面处,
如果题目只给出承台抗剪承载力,最薄弱位置应该是柱边,因为柱边时候的λ最大,则a最小,截面同变截面处
作者: s_hanlin    时间: 2017-6-14 19:26
chenbiao1000 发表于 2017-4-30 21:05
by2应该是1.0,但是计算λ的时候,ax2应该是取至柱边的,
2012年题目也没错,因为题目指出了计算变截面处, ...

无语了,by2取1出处在哪
作者: bxl    时间: 2017-6-18 20:20
承台换算宽度,只要在顶面水平段,取值都一样
作者: gg2017    时间: 2018-3-10 17:53
本题老朱答案是错误的,应取承台上阶宽度,自己可按梯形面积等效成宽度为by1,高度为by0的矩形面积,用上阶宽度才对。另外老朱真题12年下午13题的答案就是用的上阶宽度800。
作者: gg2017    时间: 2018-3-10 18:23
另外一个从原理上讲,桩规公式(5.9.10-1)不等号右侧为斜截面受剪承载力设计值,该值越大越好,公式越容易满足,所以需by0越大则贡献越大,再看公式(5.9.10-6)中其他数值不变时,by2越大by0才越大。还有同理a越大,需λ越小,需ax越小,故我认为老朱12年下午13题答案完全正确,他用的是400,取至上阶宽度处。
作者: lincoln    时间: 2018-6-20 16:09
有个疑问计算高度影响系数β时,规范条文最后有个其间按线性内插法取值,难道不是分别把800mm和2000mm的β值求出后,再根据有效高度h0来进行线性内插吗?为什么计算时可以直接代入1500mm?
作者: yuhuilin6387    时间: 2018-7-20 11:27
求AA截面剪跨比,AA截面是y向的,为啥最后的剪跨比用的x向的
作者: 贾小和    时间: 2019-4-29 22:42
本题如果按照地规计算,ax是不是应该取2000-200-600=1200?
作者: 贾小和    时间: 2019-4-29 23:07
天空 发表于 2016-1-13 10:51
地基基础规范2011版 附录U P175 的图和桩基础5.9.10的图不一样

我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该 ...

如果是1.0 那就是按地规 取得  这个时候计算ax还是1400? 不应该是1200么?
作者: 贾小和    时间: 2019-4-29 23:09
nine11_wtg 发表于 2016-8-7 22:12
柱边取600,变阶处取1000,根据题中所求取值。

那ax呢?   
作者: haibo290610    时间: 2019-5-25 12:27
实际工程中还是按桩规取0.6,相对地规1.0m偏安全。
作者: 寒星孤柳轩辕良    时间: 2020-3-14 18:13
我认为正确解法:计算时候应该采用1000、400两个数值。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2