第一证书

标题: 2014年一级真题上午第33题 [打印本页]

作者: diwuzu    时间: 2015-12-15 11:26
标题: 2014年一级真题上午第33题
本帖最后由 diwuzu 于 2015-12-15 11:51 编辑

[attach]2107[/attach]
作者: diwuzu    时间: 2015-12-15 11:30
[attach]2117[/attach]
[attach]2118[/attach]


作者: 匿名    时间: 2016-7-13 18:00
本题中求得偏心距e后为何要判断下是否小于0.6y?
作者: ChengJC    时间: 2016-7-21 11:47
限制砌体水平裂缝的开展,详规范5.1.5条文说明。
作者: 一米阳光    时间: 2016-7-31 12:15
游客 116.231.11.x 发表于 2016-7-13 18:00
本题中求得偏心距e后为何要判断下是否小于0.6y?

此处让计算无筋砌体承载力,偏心距是能满足小于0.6y的要求的
作者: zhang13033    时间: 2016-8-8 13:53
个人认为本题有误,墙体的受压承载力与受了多少压力是无关的,一个是抗力,一个是效应,本题唯一确定的是弯矩值,也就是说e是随着压力的提高而减小的,也就是说,随着荷载的增加,只能慢慢接近于极限值。
比如,我们按受压荷载N=441计算,e=46.3mm,e/h=0.125  β=8.1 查表 稳定系数为0.64 即承载力=0.64*1.89*1000*370=447KN ≈441 相信这个才是他的极限承载力吧????
作者: 匿名    时间: 2016-8-30 20:27
zhang13033 发表于 2016-8-8 13:53
个人认为本题有误,墙体的受压承载力与受了多少压力是无关的,一个是抗力,一个是效应,本题唯一确定的是弯 ...

这条回复 有意思  
是应该这么考虑吗? 我也不确定
作者: 匿名    时间: 2016-8-30 20:30
zhang13033 发表于 2016-8-8 13:53
个人认为本题有误,墙体的受压承载力与受了多少压力是无关的,一个是抗力,一个是效应,本题唯一确定的是弯 ...

我觉得是这样的 ,结构设计的时候 我们考虑了各种荷载组合之后建了模型,那上部传来的轴心受压的设计值我们就定了~,所以 这里计算的也是在此等上部轴心受压设计值下的设计值,应该是这样,设计值对设计值,并没有说极限承载力
作者: still_world    时间: 2017-2-6 20:56
zhang13033 发表于 2016-8-8 13:53
个人认为本题有误,墙体的受压承载力与受了多少压力是无关的,一个是抗力,一个是效应,本题唯一确定的是弯 ...

这个想法有意思,但是感觉不对吧
这里的计算应该和混凝土结构的M-N曲线一样,是一个相关公式
当M一定时,随着N的变化,e都是会变化的
作者: hehaiwei1    时间: 2017-2-18 10:58
大家有没有觉得应该选A的呢?他没对水泥砂浆的ra调整为0.9
作者: nanwei106    时间: 2017-6-25 21:01
hehaiwei1 发表于 2017-2-18 10:58
大家有没有觉得应该选A的呢?他没对水泥砂浆的ra调整为0.9

不大于M2.5才折减吧兄弟
作者: dengbj001    时间: 2017-11-22 17:20
最后一步乘1.0是什么意思?




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2