第一证书

标题: 混凝土3.4.3 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-16 14:59
标题: 混凝土3.4.3
[attach]2201[/attach]

作者: 天空    时间: 2015-12-16 15:07
这条规范的疑问在于,当为悬臂梁时,构件类型那一列里的l0是不是要×2
[attach]2202[/attach]

仔细阅读注1,悬臂梁只有在计算限值的时候才×2倍,判断类型的时候是不需要的。比如一个楼盖悬臂梁计算跨度为4m,根绝条文L0=4m<7m,则挠度限值=2*4m/200



作者: Ray    时间: 2015-12-16 15:10
yeap~群里面红耳赤的,我记得是从严是这样的,终于被我翻出来找到了。
[attach]2203[/attach]
[attach]2204[/attach]
[attach]2205[/attach]
[attach]2206[/attach]



作者: 匿名    时间: 2015-12-16 15:11
我觉得就是这么理解的。
作者: 晓苛    时间: 2015-12-16 15:20
本帖最后由 晓苛 于 2015-12-22 11:13 编辑
天空 发表于 2015-12-16 15:07
这条规范的疑问在于,当为悬臂梁时,构件类型那一列里的l0是不是要×2

我的理解,悬臂构件在计算这个挠度限值时,不管是判断级别或是计算具体数值时均应采用2倍实际悬臂长度来采用。在计算限值时x2,那么挠度限值已经放宽了。如果,再查询限值时不x2,岂不是两次放宽。对于桥梁悬臂的挠度限值未要求的很细致,但尚要求1/300L。作为住宅应该比走车的舒适性要求跟高一些才对。

作者: Yichun    时间: 2015-12-16 17:49
本帖最后由 Yichun 于 2015-12-16 17:51 编辑

张庆芳 申兆武的《一级注册结构工程师专业考试历年试题*疑问解答*专题聚焦》里面专门针对这个问题做了解答,和天空的意见一致,就是RAY的截图
作者: darcy    时间: 2015-12-17 09:45
Ray 发表于 2015-12-16 15:10
yeap~群里面红耳赤的,我记得是从严是这样的,终于被我翻出来找到了。

学习了
作者: guoguo19840124    时间: 2015-12-17 10:07
学习了
作者: 温温的阳光520    时间: 2015-12-17 10:11
翻了下张老师的一级书,2014版 Q3.1.8,确实有详细解答,就是Ray 兄的截图~  
作者: mgaof    时间: 2016-2-23 20:19
天空 发表于 2015-12-16 15:07
这条规范的疑问在于,当为悬臂梁时,构件类型那一列里的l0是不是要×2

我认为或许不是这样。
“计算悬臂构件的挠度限值时”,应当指的是挠度验算这件事情;表格的表头也叫“挠度限值”。
我认为,“计算悬臂构件的挠度限值时”  应当等于  “对于悬臂构件”。
个人观点
作者: 心灵小路    时间: 2016-2-29 09:15
关于这个问题我一直有疑惑。在PKPM里计算过一根5.2m悬挑梁,按以上说法应查询L0=5.2m<7m,挠度限值=L0/200,可是查询计算书时却按L0/300,不知道是什么原因。
作者: 心灵小路    时间: 2016-2-29 09:17
<IMG src="file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\feiq\RichOle\688041708.bmp">
作者: 心灵小路    时间: 2016-2-29 09:18
连续梁KL81第1跨挠度计算书

按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算.
Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m);     Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m);
Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m);    Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m);

活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .
截面尺寸b*h = 400mm*1200mm
底筋:4C22,As = 1520.5mm2.
右支座筋:5C25/2C22,As = 3214.6mm2.

截面号        I        1        2        3        4        5        6        7        J
---------------------------------------------------------------------------------------
  Md        3.9    -48.7   -110.3   -180.9   -260.6   -349.3   -447.0   -553.7   -669.4
  Ml       -2.0    -13.9    -28.1    -44.6    -63.4    -84.4   -107.8   -133.5   -161.4
  Mwx      -0.2     -2.4     -4.5     -6.7     -8.9    -11.0    -13.2    -15.3    -17.5
  Mwy       0.7      0.8      0.9      0.9      1.0      1.1      1.1      1.2      1.3
  Mq        3.1    -54.3   -121.5   -198.8   -285.9   -383.0   -490.1   -607.1   -734.0
  Bs      810.1    673.5    673.5    673.5    673.5    673.5    673.5    673.5    673.5
  Bq      506.3    371.9    371.9    371.9    371.9    371.9    371.9    371.9    371.9
挠度mm     17.0     13.9     10.9      8.0      5.4      3.1      1.2      0.0      0.0

最大挠度 d = 17.0 mm. 计算跨度 L0 = 10764 mm. L0/d = 635 > 300, 满足限值要求.

作者: 心灵小路    时间: 2016-2-29 09:24
[attach]9626[/attach]
作者: luohuayun    时间: 2016-2-29 09:32
楼主你是悬挑梁啊?悬挑梁的计算长度是要*2的
作者: hongwi203    时间: 2016-2-29 09:35
计算跨度〉9m,挠度按1/300
作者: 王大锤    时间: 2016-2-29 09:36
悬挑梁这个l0的取值之前在群里已经讨论过一次,结果是两派谁也没说服谁,后来说去微博问老朱,老朱好像还没回应...
作者: hongwi203    时间: 2016-2-29 09:36
按悬挑梁算的吧,计算长度翻倍了大于9m了
作者: rudolph    时间: 2016-2-29 09:41
本帖最后由 rudolph 于 2016-2-29 09:46 编辑
心灵小路 发表于 2016-2-29 09:24




计算书L0乘以2了


作者: tlftxf    时间: 2016-2-29 09:54
混规3.4.3注1说的很清楚啊,应该没什么疑问
作者: 心灵小路    时间: 2016-2-29 09:58
按照前面天空的说法,应该是5.2X2=10.4m,按10.4m的1/200来计算挠度限值呀
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-2-29 11:05
混规3.4.3条注1,悬臂构件计算跨度2倍取用,这时长度大于9米,所以是1/300;不过还有观点认为还是按照原长度查表,出处在哪忘记了
作者: civilchenxi    时间: 2016-3-1 11:06
09年二注上午7题  按悬臂长度3m<7m 计算挠度限值取的括号中2lo/250(http://www.dyzs.com/thread-2781-1-1.html

作者: kkkkk    时间: 2016-4-26 10:33
xiaoyoutou 发表于 2016-2-29 11:05
混规3.4.3条注1,悬臂构件计算跨度2倍取用,这时长度大于9米,所以是1/300;不过还有观点认为还是按照原长度 ...

挠度限值按2倍取,构件类型的跨度按原长,你的说法是错的
作者: dayelizhong    时间: 2016-4-26 11:12
心灵小路 发表于 2016-2-29 09:58
按照前面天空的说法,应该是5.2X2=10.4m,按10.4m的1/200来计算挠度限值呀

PKPM不一定就是正确的
作者: dayelizhong    时间: 2016-4-26 11:19
dayelizhong 发表于 2016-4-26 11:12
PKPM不一定就是正确的

我最后还是觉得你是对的,都要放大
作者: dayelizhong    时间: 2016-4-26 11:22
civilchenxi 发表于 2016-3-1 11:06
09年二注上午7题  按悬臂长度3m

这个题不能说明第一列要不要放大,3米放大一倍还是没有超过7米
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-4-26 13:37
kkkkk 发表于 2016-4-26 10:33
挠度限值按2倍取,构件类型的跨度按原长,你的说法是错的

是的,我 弄错了




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2