第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖回复
楼主: 第一证书
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2018高层规范疑问汇总

[复制链接]

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

11#
发表于 2018-8-6 11:39 | 只看该作者
cyt0379 发表于 2018-8-5 14:19
17年一级下午21题为求截面配筋设计时所釆用弯距和剪力设计值,要不要乘rRe,2014年的下午22题乘了,有点明 ...

首先明确一点,γRE是承载力调整系数,在任何时候,都只调整承载力!2014年的22题,问的是控制配筋的弯矩设计值,首先应该拿出地震作用的ME,非地震作用的M,既然题目问的是弯矩设计值,那么答案或者是ME,或者是M,任何情况下绝对不会是γRE*ME,那么题目里为何出现γRE*M?用笨方法:为便于理解,假定x<2as’,ME=(1/γRE)[fyAs1(h-as-as’)],M=fyAs2(h-as-as’),表面看,比较的是γRE*M和M,其本质是在比较As1和As2。这样也就容易理解17年下午21题了,很明显,单独求地震作用效应组合,不管是否用于配筋,都不应该乘γRE。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2018-8-6 15:25 | 只看该作者
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:06
高规10.2.6高位转换提高一度是抗震措施还是抗震构造措施?

是提高一级不是一度吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
匿名  发表于 2018-8-6 16:55
计算柱最大配筋率是否应该按核心面积?

点评

不是啊 还是bh0  详情 回复 发表于 2018-8-7 10:56
回复 支持 反对

使用道具

14#
 楼主| 发表于 2018-8-7 10:56 | 只看该作者
游客 101.106.233.x 发表于 2018-8-6 16:55
计算柱最大配筋率是否应该按核心面积?

不是啊 还是bh0
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

28

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
15#
发表于 2018-8-7 23:06 来自手机 | 只看该作者
dafei01 发表于 2018-8-5 17:23
计入,不过题中说的墙肢一不包括翼墙

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

39

积分

学前班

Rank: 2

积分
39
16#
发表于 2018-8-8 11:56 | 只看该作者
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:06
高规10.2.6高位转换提高一度是抗震措施还是抗震构造措施?

10.2.6条文说明已经解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

1189

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1189
17#
发表于 2018-9-6 18:45 | 只看该作者
对于框-剪结构,框架部分的抗震等级和轴压比限值按框架结构的规定采用时,框架底层柱底截面的底层弯矩是否需要按高规6.2.2调整

点评

不按,结构体系仍然是框剪。  详情 回复 发表于 2018-9-7 00:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

168

帖子

700

积分

小学生

积分
700

买过天空书

18#
发表于 2018-9-7 00:52 | 只看该作者
noahsarkfzq 发表于 2018-9-6 18:45
对于框-剪结构,框架部分的抗震等级和轴压比限值按框架结构的规定采用时,框架底层柱底截面的底层弯矩是否 ...

不按,结构体系仍然是框剪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-5 23:58 , Processed in 0.025936 second(s), 12 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表