第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3038|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 2018抗震规范疑问汇总

[复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2018-7-30 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家将抗震规范中有疑问的知识点发在本贴,将在第二轮讨论中解决
回复

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

711

积分

小学生

积分
711
QQ
2楼
发表于 2018-8-6 11:05 | 只看该作者
屈服承载力fy,全截面塑性承载力f,极限承载力fu

点评

恩 ,老朱说完之后又强调只适用于考试  详情 回复 发表于 2018-8-6 15:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

3楼
 楼主| 发表于 2018-8-6 15:30 | 只看该作者
卧薪尝胆 发表于 2018-8-6 11:05
屈服承载力fy,全截面塑性承载力f,极限承载力fu

恩 ,老朱说完之后又强调只适用于考试

点评

极限承载力fu怎么取  详情 回复 发表于 2018-8-11 17:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

286

帖子

4258

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4258

买过天空书

4楼
发表于 2018-8-7 17:37 | 只看该作者
抗震规范附D.1.3,正交梁的约束影响系数9度时候取1.25   06年一级真题上午9为何取1.0

点评

四侧都有梁才行,你再看看规范的要求  详情 回复 发表于 2018-8-8 18:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-8-8 18:03 | 只看该作者
疯狂漫王 发表于 2018-8-7 17:37
抗震规范附D.1.3,正交梁的约束影响系数9度时候取1.25   06年一级真题上午9为何取1.0 ...

四侧都有梁才行,你再看看规范的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

964

积分

小学生

积分
964
6#
发表于 2018-8-9 14:50 | 只看该作者

三清求这个倾覆力矩没有折减剪力墙的刚度

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720180809144748.jpg

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

三清错了吧 这个应该没有异议的  详情 回复 发表于 2018-8-9 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-8-9 15:32 | 只看该作者

三清错了吧 这个应该没有异议的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

1189

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1189
8#
发表于 2018-8-11 17:48 | 只看该作者
6.2.3 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。
对于框剪结构中的框架按框架结构设计的话,是否需要按此条调整

点评

个人理解:一,按《高规》8.1.3抠字眼,框剪结构框架部分按框架结构结构规定仅适用于高度限值,抗震等级和轴压比的取值方式变化。二,按结构分析来讲:1.框架剪力墙的剪力墙再少,也是有剪力墙的;框架结构底层柱底  详情 回复 发表于 2018-8-12 22:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

1189

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1189
9#
发表于 2018-8-11 17:58 | 只看该作者
第一证书 发表于 2018-8-6 15:30
恩 ,老朱说完之后又强调只适用于考试

极限承载力fu怎么取
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

17

帖子

0

积分

学前班

Rank: 2

积分
0
10#
发表于 2018-8-12 22:25 | 只看该作者
noahsarkfzq 发表于 2018-8-11 17:48
6.2.3 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3 ...

个人理解:一,按《高规》8.1.3抠字眼,框剪结构框架部分按框架结构结构规定仅适用于高度限值,抗震等级和轴压比的取值方式变化。二,按结构分析来讲:1.框架剪力墙的剪力墙再少,也是有剪力墙的;框架结构底层柱底内力增大是因为框架结构仅此一道防线,而框剪结构框架柱仅作为第二道防线,仅在第一道防线失效后起作用,此时地震能量已被吸收很大一部分了,不需要按框架结构那样加强底端。2.框架结构柱底内力增大,原理类似于强节点,有防连续性倒塌的作用;而框剪结构中,剪力墙为主要抗侧力构件。剪力墙足够强,而不至于面内全部失效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-3 22:50 , Processed in 0.027481 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表