Luischen 发表于 2015-12-28 20:08
对于这一个有一个最不能理解滴是为什么一下就可以判断H0=1.0H呢?最后理解为按《砌规》表5.1.3 多层、刚性 ...

个人理解:本工程为框架结构所以不存在刚性方案的问题,直接按照上下铰接计算长度系数为1.0计算,从下午第2题中外围护墙体Ho=3.000,也可以看出

点评

自承重墙左右都有支撑在墙体上,难道就没有对其有约束吗?第二题是题干直接给出H0=3,而这一题是要求判断H0,而且第二题里面其实也可以判断,S=8000大于2H=6000,所以H0=1.0H。  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
2楼
发表于 2016-2-1 09:22 | 显示全部楼层
Luischen 发表于 2016-1-31 20:47
自承重墙左右都有支撑在墙体上,难道就没有对其有约束吗?第二题是题干直接给出H0=3,而这一题是要求判断 ...

首先,约束有,但也有大小之分,墙体与梁柱节点完全可以简化为铰接,我的意思是说咱从第二题中可以看出第三题取1.0H没什么问题的,更何况第二题中的Ho也不是随意给的,您说的第二题中关于HO的判断方法不适用与框架结构