第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 依然失眠狼
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2012年一级真题下午第25题

[复制链接]

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
1楼
发表于 2017-3-25 21:16 | 显示全部楼层
kerpan 发表于 2016-8-19 20:09
题目中明确了那个是纵筋保护层厚度,所以不存在新老规范的问题

你说的对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
2楼
发表于 2017-3-25 21:33 | 显示全部楼层
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:12
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-3 ...

就服你
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
3楼
发表于 2017-3-25 21:37 | 显示全部楼层
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:52
解题分析1让人无法理解!

牵强的理由:四层及以下为加强部位,再加一层也就五层,题解的观点就是胡编滥造。

点评

解释感觉不到位,但根据规范9.2.2核心筒底部加强部位的以上所有角部墙体需要设置约束边缘构件。  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报