发表于 2018-7-17 17:02 | 显示全部楼层
按《异形柱规》2017版,应该是查表6.2.2及表下注2,增大0.1,限值为0.65

点评

我对注2的理解是,“肢端设暗柱时,L形、Z形增大0.05”;“十字形、T形一、二级增大0.1,三、四级增大0.05”。第一句话和第二句中间是分号,这是两种情况,而不是说T形也要肢端设暗柱时,不同意你的理解。  详情 回复 发表于 2018-8-2 09:44
ssg
你正好掉坑了。注2指的肢端设暗柱时,T形柱才增大。编规范的专家语文没学好。  发表于 2018-7-31 22:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

1304

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1304

买过天空书

2楼
发表于 2018-8-2 09:44 | 显示全部楼层
yuqiaoping1985 发表于 2018-7-17 17:02
